  • 晶灵杨

    一般的场所是按面积计算的配置,摆放方面没有很硬性的规定;一般办公室就是放在较显眼的位置,小的普通房间就放在走廊或门口,超过20平米的房间一般就要放,按50平米一个标准的灭火器就可以的。电机房或易发生危险的小房间建议也要摆设。

  • 长发漂洋过海

    LZ法规要求下参照公司情况决定 5.

    1般规定 5.1.1灭火器应设置位置明显和便于取用地点,且得影响安全疏散 5.1.

    2对有视线障碍灭火器设置点应设置指示其位置发光标志 5.1.

    3灭火器摆放应稳固其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度应大于1.50m;底部离地面高度宜小于0.08m灭火器箱得上锁 5.1.

    4灭火器宜设置潮湿或强腐蚀性地点当必须设置时应有相应保护措施灭火器设置室外时应有相应保护措施 5.1.

    5灭火器得设置超出其使用温度范围地点 5.2灭火器大保护距离 5.2.1设置A类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表规定灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置B、C类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表5.2.2规定灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所灭火器其大保护距离应根据具体情况研究确定 5.2.4 E类火灾场所灭火器其大保护距离应低于该场所内A类或B类火灾规定上意见仅供参考

  • 路上假的帮里

    酒店内灭火器应放置在不影响疏散、便于取用的明显部位。摆放稳固,不应被挪作它用。

  • 妙才没来么

    在消防安全普查时,经常发现一些单位存在着将灭火器装门面的现象,林林总总的摆放在大厅、过道内,借以显示领导对消防工作的重视程度。

    灭火器是扑灭火灾的“尖兵”,而非接受监督检查的“仪仗队”,灭火器更不是“花瓶”想放到哪里就放到哪里,有关法律法规和设计标准,也对灭火器摆放位置是有明确规定的。

    化学泡沫灭火器在存放时,不可靠近有高温的地方,以防碳酸氢钠分解出二氧化碳而失效,严冬季节要采取保暖措施,以防冰冻。并应经常疏通喷嘴,使之保持畅通。最佳存放温度为4-5℃;二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不要超过55℃;干粉式灭火器,平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质,还要避免日光曝晒和强辐射热,以防失效,存放环境温度在-10至55℃之间。

    因此一定要做好灭火器的放置工作,否则轻者缩短灭火器的使用寿命、降低使用性能,重者使灭火器失去效用、贻误灭火战机。同时在一些宾馆、医院等消防重点单位,应该保证任一可能着火点均可同时得到两具灭火器的保护,这两具灭火器应配置在不同的设置点。那么按照这一要求一些出于整齐美观或为防盗而将灭火器集中存放管理的做法也是错误的。