什么项目需要做消防检测
6人参与回答
-
杨慌慌哒
消防器材:
1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。
2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。
3、消防给水水压充足,可确保在保护有效范围内使用。
4、器材已落实到班组或专人保养。
5、有器材检查记录通道: 1、主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。 2、消防栓、器材放置点有否被堵塞。 3、物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。 4、标志、标线设置清晰合理。 电器设备: 1、易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。 2、车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。 3、办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。 仓储: 1、仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。 2、仓储物资按墙距、垛距、间距存放,不超存、不混存。 3、仓库有日常通风、透气,降温措施落实好。 4、仓库、厂区、消防器材、设备完整好用,并有检查记录。 日常管理: 1、动火按要求办理审批,并落实好有关人员责任。 2、生产岗位按时填写安全记录表。 3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备,无违章操作。 4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。 5、无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。
6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。
7、无发生各种事故。
8、操作工人会使用灭火器,会扑灭初起火灾,会报警。
-
环科激动
第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统
1、消防验收
是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。
2、验收标准
第十三条对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;
-
碎一地儿的璀璨
标准(及格线):
跑步:1500米 605;100米 15"2
立定跳远 2.2米
俯卧撑 2分钟35
消防体能测试项目分男子组和女子组,分别考核:10米X4往返跑、1000米跑、纵跳摸高;10米X4往返跑、800米跑、纵跳摸高。
100米速度想提高很多基本没有可能
短跑基本靠天赋,后天的训练只站很少的一部分。立定跳远和俯卧撑到是还有点提高
下肢力量练最好的是蛙跳,就是双手放在后面抱在头部,蹲下去站起来,周而复始,十下或者二十下,然后跳出去,跳个十下二十下在蹲下去站起来。一口气做个十组二十组的
如果有杠铃的最好,压杠铃。杠铃放在脖子后肩部,双手抓住蹲起,坐个十几二十下,往后一扔,就往前跑。跑一百米或者五十米。
俯卧撑就是掰臂力器或者拉力器的。
-
德艺期刊网
要回答这问题,首先要弄清楚什么是消防检测,检测的主要内容是什么?然后才能决定什么样的单位需要检测,下面我就来从这些方面来回答这个问题。
1、什么是消防检测
消防检测主要是对建筑内设置的各种消防设施的技术与性能指标的检测、测试,从而判断个消防系统是否能够满足国家的标准、规范的要求,使建筑内的消防设施的性能能达到设计时的要求。消防设施检测主要是由消防设施检测公司来进行,检测过后将出具合格或不合格的消防设施检测报告,其作为消防验收的申报资料之一,是减轻消防验收人员工作量的措施之一。
2、检测的内容
检测的主要内容主要有消防供配电、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓、消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播、应急电话、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、防火阀等)、消防电梯、灭火器等。
3、检测的依据
a、《中华人民共和国消防法》第十六条规定:
第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一).........;(二).........;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四).........;(五).........;(六).........;(七)...........。
b、《建设工程消防监督管理规定》第第二十一条规定:
第二十一条建设单位申请消防验收应当提供下列材料: (一)建设工程消防验收申报表; (二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (三)消防产品质量合格证明文件; (四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (五)消防设施检测合格证明文件; (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (七)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (八)法律、行政法规规定的其他材料。
c、《消防监督检查规定》第十条规定:
第十条对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:
(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查; (二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符; (三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定; (四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效; (五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测; (六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用; (七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗; (八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内; (九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准; (十)其他依法需要检查的内容。4、需要检测的单位
从以上阐述的的消防检测的定义、检测的内容以及检测的依据可以看出,只有单位的建筑内设置有上面所列的消防设施或电气线路、燃气管路时,根据法律、法规规定在工程竣工消防验收前,履行单位的安全职责时,就应该进行消防检测。
对于需要检测的单位我简单列举一些供你参看考:
对于一类高层建筑、二类高层公共建筑其内应设置双自动的系统,有的还设置有防排烟系统,应急照明系统、气体灭火系统等消防设施,在每年都要进行年度监测;
对于多层建筑有单层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的商场、设有送回风系统的办公楼、歌舞娱乐放映游艺场所等应进行年度的消防检测;
对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类火地下停车数大于10辆的地下汽车库、设有泡沫灭火系统的石油库、老年人照料设施及大中型幼儿园等设置有报警、喷淋或防排烟的建筑也需要进行年度消防检测;
对于高层厂房、高层仓库、单层面积大于1500平方米或者总的建筑面积大于3000平方米的玩具、电子、制衣、制鞋等劳动密集型的生产企业、占地超过1500平方米的生产木器的厂房等建筑也需要进行年度消防检测;
对于剧场、会堂、礼堂、体育馆等的座位数或者容纳人数达到设置喷淋的要求的建筑、省级或国家级的图书馆、图书馆珍藏库、博物馆的特殊珍贵的珍藏室等建筑也需要进行年度消防检测。
我就简单的列举这些常见的,需要进行年度消防设施检测的建筑,对于新建的建筑,只要设置有《消防法》规定的消防设施,就应该进行竣工消防验收前的消防设施检测,投入使用后每年应进行消防设施的年度检测。
-
洛阳修文
主要是做自动消防设施的检测,在消防验收之前提供这些设施的安装合格证明。
-
陈学杭
消防验收检测包括的主要内容应包括:1、消防设施及消防电气检测2、装修用消防材料检测3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。
"