灭火器如何报废

2022-05-25 14:56:39 283人阅读
灭火器如何报废

3人参与回答

  • 二爬

    一楼答的有道理.一般情况下就看灭火器的压力表来判断的. 那个压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出.已经失效. 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉,使用指示指在绿色区。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区.表示压力正常,可以正常使用. 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉.但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。

  • 儒雅的manutd

    1、公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007;

    2、建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008。

    3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

    4、 下列类型的灭火器应报废:

    1酸碱型灭火器;

    2化学泡沫型灭火器;

    3倒置使用型灭火器;

    4氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;

    5国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

    有下列情况之一的灭火器应报废:

    1筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

    2筒体明显变形,机械损伤严重;

    3器头存在裂纹,、无泄压机构;

    4筒体为平底等结构不合理;

    5没有间歇喷射机构的手提式;

    6没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

    7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

    8被火烧过。

    达到报废年限的。

  • 一悟诸相

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。