干粉灭火器多久检查一次正确

2022-05-25 14:56:31 70人阅读
干粉灭火器多久检查一次正确

5人参与回答

  • 轻韵小说社团

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损

    件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;

    新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准

    1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008

    2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 九食堂常客

    你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查

  • 速度呢亲亲亲

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 猪猪eating

    您好,干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,如新购买的干粉灭火器在第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压。根据每个公司的性质不同,更换的频率也不尽相同。同时灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。如有疑问,欢迎提问。

  • 乡下的马车

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;

    干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;

    二氧化碳灭火器出厂期满12年。

    但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;

    干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;

    也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~