水基型灭火器几时开始有的
3人参与回答
-
两广仔
从2008年开始,我国开始推广新型水基型灭火器,因其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染,而且高效阻燃、抗复燃性强、灭火速度快、渗透性极强等特点,而被广泛推广使用。
MSZ/9手提式水基型灭火器
水基型灭火器组成水基型灭火器如何维护保养?
①水基型灭火器为贮压式容器,运输、存放时应避免碰撞,灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨淋和暴晒。
②灭火器的贮存温度为0℃-+55C。
③用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要每月安排专人进行检查。环境恶劣时,应对灭火器进行更频繁的检查,发现灭火器的压力指示器不在绿线区或一经使用必须送至指定的专业维修单位按有关标准进行维修和再充装,再充装前简体必须经水压试验,水压试验压力为2.1MPa。
④灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满三年,以后每隔二年,必须送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可使用。
以火冰" 水基型灭火器为例
“火冰”灭火器与“干粉”灭火器对比
历年真题中涉及的水基灭火器的题目
实务10、灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( )。
(A)二氧化碳灭火器 (B)水基型灭火器
(C)洁净气体灭火器 (D)干粉灭火器
解析:
答案:【A】
-
山间松鹤
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
没屁咯愣嗓子v
2008年 8月 13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第 97号公告批准发布了 《建筑灭火器配置验收及检查规范》,对建筑灭火器安装设置和配置验收提出了具体技术要求:水基型灭火器出厂期满3年、首次维修以后每满1年开始维修;干粉灭火器出厂期满5年;首次维修以后每满2年开始维修。
"
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答