气体灭火泄压口需要联动吗

2022-05-25 14:44:55 484人阅读
气体灭火泄压口需要联动吗

5人参与回答

  • 锡金流亡王子

    气体灭火系统的泄压口一般设置在防护区净高的2/3以上。净高一般指的吊顶以下。设置在吊顶上方也没意义呀。

  • 不简单啊啊

    消防气体自动泄压口,平时处于关闭状态,当气体灭火剂被喷放到防护区,作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,压力调节驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,泄压口中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。

  • 酸辣肉丸子

    气体灭火必须有气体主机,现场手动报警按钮报警后气体主机延迟30秒,启动电磁阀,同时启动气体释放灯和气体报警器,压力开关给反馈信号。这里边所有的线都是从气体主机直接来的,不能在现场接报警系统的线。气体灭火是整个火灾报警系统里比较复杂的一点,你把这个弄明白了,基本没什么能难到你的了。

  • 芒果西瓜伴侣

    1、现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。2、怎么样来实现只启动着火处保护区的气瓶而不启动其它气瓶?就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立。3

  • 山座小百合是我

    不属于一个系统,但是它们之间需要联动,气体灭火区域发生火灾,火灾报警控制器也就是系统主机能显示大致的火灾区域,以及气体释放喷洒情况。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听