干粉灭火器的每隔多少年
2020-11-23 17:26:49
83人阅读
干粉灭火器的每隔多少年
3人参与回答
-
唇上春树
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
桃帅宣萌萌
干粉灭火器有效期限包含两个方面,一个是筒体一个是灭火剂。
按照国家相关规定,干粉灭火器强制报废年限为十年,就是干粉灭火器筒体有效期十年。
另一个方面干粉灭火剂,按照国家建筑灭火相关规定,常温保存干粉灭火剂有效期五年。但按照消防安全管理规定,干粉灭火剂一至二年更新一次。维修单位更新时都有年检标签,干粉灭火器十年有效期内,每隔一至二年都需要重新充装干粉灭火剂,这两方面有效期都是指灭火器出厂日开始计算的。
-
兰朵卡思基摩
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
相关问题
- 干粉灭火器有效期4个回答
- 干粉灭火器包含哪些部件4个回答
- 干粉灭火器几年一次3个回答
- 干粉灭火器内干粉是什么物质3个回答
- 干粉灭火器还叫什么名字5个回答
- 怎样给干粉灭火器充气3个回答
- 干粉灭火器干粉是什么物质3个回答
- 干粉灭火器是以什么为主要成分的干粉5个回答