气体怎样灭火

2022-05-25 14:32:34 440人阅读
气体怎样灭火

9人参与回答

  • 和蔼的悠游

    今天总结的是气体灭火系统的知识点,希望对大家有所帮助。气体灭火系统是以气体为灭火介质的灭火系统组成:灭火剂储存瓶组,液体单向阀,集流管,选择阀,压力讯号器,管网,喷嘴,阀驱动装置。工作原理:发生火灾后,火灾探测器将火警信号输送到报警控制器,鉴定确认后,启动报警装置,声光报警,灭火控制盘动作,启动开口关闭装置,通风机等联动设备,延时启动阀驱动装置,将灭火剂储存装置和选择阀同时打开,将灭火剂施放到防护区进行灭火,灭火剂施放时压力讯号器给出信号发出灭火剂施放的声光报警。分类:(1)全淹没系统---在规定时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区。(2)局部应用系统---向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂并持续一定时间。适用范围:1 .电气火灾;2 .固体表面火灾;3 .液体火灾;4 .灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。不适用范围:1. 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2. 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;3. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4. 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。5. 可燃固体物质的深位火灾。注意:该系统在有人值班时应处在手动状态!二氧化碳灭火系统优点:价格便宜;不污损物品、无水渍、不导电缺点:灭火效果逊于卤代烷灭火剂;二氧化碳对人有窒息作用,最低设计浓度高于对人体的致死浓度,只能用于无人区域,有人区域必须采取保护措施。工作原理:减少空气中氧气含量,使其达不到支持燃烧浓度,从而抑制火情。蒸汽灭火系统组成:蒸汽源,输汽干管,支管,配汽管。优点:灭火效果好,其中饱和蒸汽优于过热蒸汽;不会引起物品损坏。工作原理:水蒸气是热含量高的惰性气体,通过水蒸气冲淡燃烧区的可燃性气体和氧气的含量来实现,并瞬间在火焰周围形成蒸汽层扑灭火灾。FM200(七氟丙烷HFC-227ea)七氟丙烷(美国商标名称为FM200)灭火剂是一种无色、几乎无味、不导电的气体。化学分子式为CF3CHFCF3,密度大约为空气的6倍,采用高压液化储存。优点:FM200是毒性较低、无色、无味、无二次污染的气体,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,其最小设计灭火浓度为7%,因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所,特别是它不破坏大气臭氧层,符合环境要求。缺点:其灭火系统也有自身的弱点:不能灭固体深位火灾,输送距离短,因为灭火剂的释放必须在十秒钟之内完成,达到灭火浓度,否则产生的酸性分解物对人体有害,对被保护设施也有腐蚀性,用于组合分配系统时,各防护区位置应相对集中。另外灭火剂价格也较高。工作原理:当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。烟烙尽(IG--541)组成:52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体。特点:比空气略重,属于惰性气体灭火剂,以气态储存,其储存压力为15MPa。优点:烟烙尽是一种绿色环保型灭火剂,在灭火时不会发生任何化学反应,不污染环境,无毒、无腐蚀,具有良好的电绝缘性能,不会对被保护设备构成危害,也无须延迟喷放,这是其它灭火剂所不具备的特点。缺点:因是被动灭火,其灭火效果略差,其高压气态储存方式带来了储瓶数量大,占地面积大,系统造价高的缺点。工作原理:通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,为物理反应,属被动灭火。

  • 微笑的风儿j

    选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。

  • 我爱Chi辣椒

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,气体灭火系统可以扑灭以下火灾:

    3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1电气火灾;

    2固体表面火灾;

    3液体火灾;

    4灭火前能切断气源的气体火灾。

    注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;

    3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

    5可燃固体物质的深位火灾。

    3.2.3热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。

    从实际应用角度方面来说,气体灭火系统的典型应用场所或对象如下:

    电器和电子设备;

    通讯设备;

    易燃、可燃的液体和气体;

    其它高价值的财产和重要场所(部位)。

    根据念海消防多年气体灭火系统经验,气体灭火系统应用场所有:

    通讯机房和电子计算机房等珍贵电子设备室;图书馆、档案室、票据和文物资料库等珍贵资料库房防护区;

    油浸变压器室、开关室、高低压变配电室、自备发电机房、储油间、储能集装箱、发电机组集装箱等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、发动机实验室、危险品仓库等易燃易爆场所。

    加油站、油库、化学易燃物品库、危险品仓库等易燃易爆场所;

    喷漆生产线、轧机、印刷机、发电机、浸渍槽等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓等场所。

    医药行业、石油化工行业、部队、电力行业、烟草行业、生产车间、大型物质仓库、粮油仓库等面积大的防护区;

    博物馆、图书馆的办公室、变配电房、通讯机房、发电机房等重点防护区;

    油库、电缆隧道、电缆井、矿井、港口码头、机场机库、汽车库、厨房、饭店、物流库、军备库等场所。

    气体灭火系统有很多种,可以根据不同的防护区来配置不同的气体灭火系统,建议找专业的消防公司进行设计施工。

  • 晴曦魅苑板

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

  • 幕缘醒

    当然是二氧化碳了,原因有2点:1、二氧化碳不燃烧,不助燃。2二氧化碳密度比空气大。当然,如果是干冰就更好了,干冰升华(就是由固态直接变为气态)是可以吸收大量的热,更有利于灭火。当然,这仅限于普通的火灾。有些东西着火就不能用二氧化碳了,比方说铝,可以在二氧化碳中燃烧!

  • 新长征小吃手儿

    气体灭火分好多产品,常用有二氧化碳、七氟炳烷、气溶胶。气体灭火中的自动报警部分都是同样,规范化中要求两个回路同时报警启动灭火剂(二氧化碳、七氟炳烷、气溶胶)。

    二氧化碳组有储瓶、软管、启动瓶、集流管、泄压阀、无缝镀锌管、喷头组成。七氟炳烷与二氧化碳相差不大,但是管网比二氧化碳大,价格最贵。气溶胶是气体火系统价格最低,在灭火区安放气溶胶箱。

  • 小疯子不在火星

    扑救可燃气体火灾应用干粉灭火器。

    【原理】干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。【灭火器分类】按其移动方式可分为:手提式和推车式。按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式。按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。

  • 洋洋就能得意吗

    气体灭火系统是以一种或多种气体为灭火介质,具有灭火效率高、灭火速度快、对保护对象无污染等优点。目前比较常用的气体灭火系统由二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统。

    其中惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。惰性气体无毒、无色、无味不导电,又称为洁净气体灭火系统。

    不同灭火剂的气体灭火系统,其灭火机理也不相同,下面介绍一下三种常见气体灭火系统的灭火机理:

    二氧化碳灭火主要在于窒息,然后也有冷却作用。在灭火过程中,当大量的二氧化碳从气瓶中释放出来后,可以稀释空气中的氧含量,当氧含量降低到一定值时,燃烧就会停止。这是二氧化碳的窒息作用。另外二氧化碳在释放时,温度急剧下降,形成干冰粒子,能吸收大量热能而生化,产生冷却燃烧物的作用。

    七氟丙烷灭火剂无色无味、不导电。灭火时,七氟丙烷是以液态喷出,液态灭火剂要变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰的温度。另外,七氟丙烷由大分子组成,灭火时部分分子键会断裂,需吸收热量,破坏了自由基,使燃烧不能继续,具有化学抑制灭火的作用。

    I541G混合气体灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳按一定比例混合而成。属于物理灭火方式。一方面混合气体会降低保护区的氧含量,同时还会提升空气中二氧化碳含量,造成窒息灭火。

  • 一米之遥楼外楼

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。扩展资料气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听