燃气灭火器要求吗

2022-05-25 14:29:56 60人阅读
燃气灭火器要求吗

7人参与回答

  • 苏虾仔童鞋

    遇到煤气瓶起火,首先要立即将旁边的可燃物转移,并尽可能地将起火煤气瓶移到空旷地带;接下来对煤气瓶灭火时,要用湿毛巾盖住煤气阀门,防止可燃气体泄漏导致燃起大火;另外,移动煤气瓶时不能倾倒,因为这样很容易引发煤气瓶爆炸。正确的方法是用湿棉被包裹住瓶身将煤气瓶移开;若火势较大,则立即拨打119。如果是煤气管道要先关掉煤气阀门,转移周围可燃物。灭火器用干粉灭火器比较适合。

  • 链速谙

    扑救可燃气体火灾应用干粉灭火器。1、干粉灭火器适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。2、泡沫灭火器适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。3、二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。扩展资料干粉灭火器是用二氧化碳气体作动力喷射干粉的灭火器材。手提式干粉灭火器有1KG、2KG、3KG、4KG、5KG、8KG,手提的只能喷10-20秒左右,所以只能灭小火,也就是火灾初发期,一般商店,还有公共场所都是强制要配备的,还有就是车上等场所。使用方法: 1. 手提灭火器把,在距离起火点3M--5M左右处,将灭火器放下,在室外使用时注意占据上风方向。2. 使用前先将灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。3. 拔下保险销,一只手握住喷嘴,使其对准火焰根部,另一只手用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。4. 左右喷射,不能上下喷射,灭火过程中应保持灭火器直立状态,不能横卧或颠倒使用。

  • 君子淡笑淡定

    仅供参考:方法步骤如下:

    1.首先切断气源。如阀口火焰较大,不能立即关闭,可用干粉灭火器对准火焰的根部喷射,如果没有灭火器,可用湿毛巾、湿抹布等猛力抽打火焰根部,将火扑灭,然后关紧阀门。

    2.关闭煤气罐阀门后,立即将煤气罐搬到空旷无人的地方。如果无法搬动煤气罐,要马上用湿毛巾捂住口、鼻,打开门窗,快速离开现场,躲避到空气新鲜的地方。

    3.如果火势已经得到控制,应在没有煤气泄漏的地方(如室外)拨打指定燃气公司客户服务中心电话报修。

    4.如火势无法控制,应在疏散人员后迅速离开现场,在没有煤气泄漏的地方拨打火警电话119。

  • 要减肥的贪吃鬼

    B.干粉干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

  • 美疤皇

    加油加气站的灭火器材配置应符合下列规定:1每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器;加气机不足2台按2台计算。2每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算。3地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。4地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。5泵、压缩机操作间【棚】应按建筑面积每50m2设8kg手提式干粉灭火器1只,总数不应少于2只。6一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。7其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJl40的规定。

  • 英年早肥的泰达

    液化气火灾不能用水可以用干粉灭火器、二氧化碳或者卤素灭火器灭火

  • 麦麦颊

    天然气泄露发生火灾不能用沙土灭火,原因很简单这是气体火灾,你使用沙土覆盖气体能覆盖住吗。

    1、使用干粉灭火器,它喷出的干粉在高温分解,生成CO2隔绝氧气,从而灭火;