单具灭火器是什么意思

2022-05-25 13:58:44 96人阅读
单具灭火器是什么意思

8人参与回答

  • 风雨大哥哥

    在《建筑灭火器配置设计规范》GB_50140-2005第6.2.1条中提到:严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。灭火器上面标的3A,是指灭火级别,也就是能够扑救a类火灾,其灭火级别是3。根据灭火器配置设计规范,一般每A大概能保护50-100平方米。

  • 青龙汲水inging

    意思是一瓶手提式灭火器,手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾,也可用于手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。

  • 职称论文

    首先“2A34B”的意思是“单具灭火器最小配置灭火级别”,数字代表灭火能力,数字越大能力越强,字母“A”代表灭A类火灾,“B”就是B类火灾。

    灭火器之所以标识“灭火级别2A34B”就是为了说明这个灭火器的灭火能力。根据灭火能力,可以计算火灾场所需要哪类型灭火器,以及灭火器的设置个数。(具体施工还因参考火灾场所危险等级,一切从现场实际出发!】

  • 小蛋糕的小海牛

    灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具。它能在其内部压力作用下将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于它的结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾有一定效果,因此,在工厂、企业、机关、商店、仓库,以及汽车、轮船、飞机等交通工具上,几乎到处可见,已成为群众性的常规灭火武器。

    灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:贮气瓶式、贮压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、二氧化碳、酸碱、清水、卤代烷灭火器。

  • 止水Jenny

    手提式1211灭火器利用装在筒内的氮气压力将1211灭火剂喷射出灭火,它属于储压式一类。 1211是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为CF2ClBr,它是我国目前生产和使用最广的一种卤代烷灭火剂,以液态罐装在钢瓶高内。1211灭火剂是一种低沸点的液化气体,具有灭火效率高、毒性低、腐蚀性小、久储不变质、灭火后不留痕迹、不污染被保护物、绝缘性能好等优点。 用途 1211灭火器主要适用于扑救易燃、可燃液体、气体、金属及带电设备的初起火灾;扑救精密仪器、仪表、贵重的物资、珍贵文物、图书档案等初起火灾;扑救飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所固体物质的表面初起火灾。 MY和MYT型MY手提式1211灭火器和MYT推车式1211灭火器 1、规格按充装灭火剂量可分为0.5公斤、1公斤、2公斤、3公斤、4公斤、6公斤、25公斤七种型号规格。 2、使用方法使用时,首先拨掉安全销,然后握紧压把进行喷射。 但应注意,灭火时要保持直立位置,不可水平或颠倒使用,喷嘴应对准火焰根部,由远及近,快速向前平推进扫射;要防止回火复燃,零星小火则可采用点射。如遇可燃液体在容器内燃烧时,可使1211灭火剂的射流由上而下向容器的内侧壁喷射。如果扑救固体物质表面火灾,应将喷嘴对准燃烧最猛烈处,左右喷射。 3、维护保养 a、应存放在通风、干燥、取用方便的地方,储存处的环境温度为--10度C~45度C。 b、不得存放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的场所,以免变质失效。 c、每隔半年检查一次灭火器上的压力,压力表指针指示在红色区域内,应立即补充灭火剂和氮气。 d、每隔五年或再次装灭火剂前,应进行相当于设计压力1.5倍的水压试验,合格后方可继续使用。

  • 魔椅流

    1具表示一个单体灭火器,B --B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;34表示34公斤的粉剂。

  • 小妞AMIGO

    您好:

    这个指的是灭火器的有效保护范围。

    不同介质的灭火器、不同级别的场配备的灭火器数量不同。请参考下。 单位灭火级别的最大保护面积,单具灭火器最小配置灭火级别和灭火器的最大保护距离 A类火灾场所 B、C类火灾场所严重危险级中危险级★ 轻危险级严重危险级中危险级轻危险级单位灭火级别(A)的最大保护面积 50m^2/ A 75m^2/ A 100m^2/ A 0.5m^2/ B 1.0m^2/ B 1.5m^2/ B灭火器的最大保护距离m 15 20 25 9 12 15单具灭火器最小配置灭火级别 3A 2A★ 1A 89B 55B 21B单个各种规格的手提式灭火器对不同危险等级的A类或B、C类火灾场所(普通)能保护的最大面积灭火器对A类火灾场所(普通)的最大保护面积 m^2序号12 3 4 5类型规格kg灭火级别严重危险级中危险级轻危险级 ABC干粉 1或2 1A不能配1~4kg的,应配5kg或以上的不能配1或2kg的,应配3kg或以上的 100 3或4★ 2A★ 150★ 200 5或6 3A 150 225 300 8 4A 200 300 400 10 6A 300 450 600对B、C类火灾场所(普通)的最大保护面积 m^2 ABC干粉或 BC干粉 1或2 21B不能配1~4kg的,应配5kg或以上的不能配1~3kg的,应配4kg或以上的 31.5 3 34B 51 4 55B 55 82.5 5或6 89B 44.5 89 133.5 8或10 144B 72 144 216二氧化碳 2或3 21B不能配手提式的,应配30或50kg的推车式灭火器注 不能配2、3、5kg的,应配7kg或推车式的 31.5 5 34B 51 7 55B 55 82.5

    如有疑问,欢迎提问~

  • 分成倌

    表示灭火器的级别是3A,指5kg手提式干粉灭火器,灭火级别里的1A所代表的含义是在实验中用72根500MM长的木条。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类。例如MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B:其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。扩展资料:灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听