一平方要装多少个灭火器

2022-05-25 13:53:18 226人阅读
一平方要装多少个灭火器

7人参与回答

  • 守望者的无名指

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 冷夜轻羽

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 麦尔飘香

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。 有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 好好好好老先生

    这要根据场所不同,类别和灭火器的容量而定。如空旷的车间用的就少,而易燃易爆的场所相对就要多,普通场所可用干粉灭火器,电器较多的地方则用二氧化碳灭火器。 通常为75---100平方米就需用一个灭火器,可计算:1500/(75或100)=20个或15个。

  • 寂寞的大笨牛

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。所以如果200平米的仓库是规则的形状的话,放置四个灭火器就可以了,否则需要增加灭火器。

    ps:关于设置灭火器的一般规定

    5.1一般规定

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。

    灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2灭火器的最大保护距离

    5.2.1设置在a类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。

    灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级1530

    中危险级2040

    轻危险级2550

    5.2.2设置在b、c类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级918

    中危险级1224

    轻危险级1530

    5.2.3d类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    5.2.4e类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内a类或b类火灾的规定。

  • 极度烟鬼

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了,也就是说大概要650个,有点多啊,你要是有消火栓,喷淋系统的话,要具体核算,消火栓和喷淋系统的有效面积和距离,一般要50个以上

  • 小猫Vanessa

    施工现场每100平米灭火器不应少于2个。 5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定: 1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配; 2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。 3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听