配电间用什么灭火系统

2022-05-25 13:46:37 201人阅读
配电间用什么灭火系统

7人参与回答

  • 冷色控堕

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

  • 九尾Hacker

    最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。

  • 鱼儿inwater

    配电间必须装气体灭火。

    《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定:

    下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。

    2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。

    3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。

    4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。

  • 漫雨风景

    设计规范和建筑要求:

    1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

    2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

    3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

    4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

    5、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

    6、控制墙体的裂缝,配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。

    7、加强墙面排水,常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。

    扩展资料:

    安全规程:

    1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

    2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

    3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

    4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

    5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

    6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

    最后:高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。

  • 心在梦就在吗

    首先,配电房是需要设置自动灭火系统的。电气火灾具有火起时间短,火灾可预测性差,火灾损失大等特点,按照国家相关规范,是必须设置自动灭火系统的。 一般的自动灭火系统类型为常规型和特殊型。常规的有气体灭火,气溶胶灭火等;非常规的有超细水雾灭火和超细干粉等。气体灭火有哈龙,二氧化碳,七氟丙烷,烟洛尽等气体灭火形式,气溶胶有热气溶胶和冷气溶胶等胶体灭火形式。特殊型需要注意的是价格高昂,国家认可度不统一,就不做介绍了。 一般的设置类型有区域性自动报警灭火系统,如国内比较成熟的二氧化碳,七氟丙烷气体灭火这块,同时具有报警灭火功能,能将报警信号通过模块传递到中控室。也有单独灭火的,直接将灭火剂瓶放置在配电房和发电机房的的通过温控等方式灭火。 高压配电房也是需要配置火灾自动报警系统的,一般是单独设置的,不与其他系统联合使用探测器。

  • 想想打扫

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听