5人参与回答

  • 张体彩

    家电着火可以用二氧化碳灭火器。电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离。在扑救未切断电源的电器火灾时,则需使用以下几种灭火器:

    四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 豆豆本尊aiyou

    1、二氧化碳灭火器对扑灭A类(A类火灾最为常见)火灾效果很有限。实际上二氧化碳灭火器毒性低的特点也是相对的,如果在密闭空间使用,很有可能造成二氧化碳中毒。二氧化碳灭火器还有一个应用领域的瑕疵,就是在喷射过程中会形成极度低温,灭火器的金属部件不可触碰。以上为二氧化碳灭火器的缺点。最大的优点你也知道了,就是灭火不留痕迹。2、干粉灭火器因为可以扑灭常见的各种类型火灾,使用简单,因此应用范围最为广泛。但它的缺点就是粉尘污染严重,使用后易造成次生灾害,清理麻烦。3、泡沫灭火器(水基灭火器)在扑灭A类火灾中相当有效,而且污染较小。当然水基灭火器的最大问题就是不能扑救带电设备的火灾,因此应用范围受限。

  • 金句帝

    先科普二个知识点:灭火的原理和二氧化碳灭火器。

    燃烧的本质就是有氧气参与的化学反应,火焰分为外焰和内焰,外焰由于与空气中氧气接触面积大,热空气密度小,空气流动快,燃烧剧烈,温度很高。内焰,空气流动慢,含氧量低,常常不完全燃烧,在燃烧的过程中,燃料中水蒸汽会迅速汽化并吸热。

    二氧化碳灭火器,有手提式泡沫灭火器、推车式泡沫灭火器和空气式泡沫灭火器。此类灭火器的基本原理:通过筒体内酸性溶液与碱性溶液混合发生化学反应,产生的气体使容器内的压力增大,压力将生成的二氧化碳泡沫压出喷嘴,阻止物体继续燃烧。二氧化碳灭火必须使燃烧区的二氧化碳的浓度达到30%-50%,才可以使燃烧物发生缺氧而熄灭。

    二氧化碳灭火主要用于实验仪器、图书、档案、家庭柴草等小范围火灾。用于油类:主要是煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。用于气体:主要是一些不能用水扑救的火灾,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。

    大家都知道,干冰是固态的二氧化碳,它在升华时会吸热,使周围空气温度迅速下降,空气中的水蒸气会发生液化现象,这就是人工雾的原理,舞台上烟雾缭绕,实际上就是干冰制造的人工雾。

    同理,二氧化碳在灭火的过程中,二氧化碳要吸收一定的热量,有一定的冷却作用。制冷都不拍,就是制冷使空气中的水蒸气发生液化;火焰的内焰不完全燃烧,由于汽化作用也会产生一些水蒸气,增加了空气中的水蒸气含量;二氧化碳本身有 “亲”水性,与水易结合生成碳酸。这些原因,都使空气中水蒸气含量增加,空气的电阻变小。如果在电压较高的情况下,空气有可能被击穿而成为导体。

    高电压对人体危害大,尤其对消防人员的生命构成威胁。因此,二氧化碳灭火只适用于扑救600伏以下电气设备火灾。如果电压超过600伏,应先断电后灭火。可是,发生火灾时有时来不及关掉电源,或根本无法关掉电源,这时,就要向居民或供电部门咨询电压的有关情况。一般居民用电都是220V的电压,不必考虑这个问题。但工厂、化工厂、变压器、发电厂、变电站等发生的火灾,电压有可能较高,使用二氧化碳灭火时,安全问题就不能不考虑。

  • 姑凉越来越黑

    不能用水基型灭火器,建议使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器! 断电的情况下,灭火器可以说是全部适用。

    600伏以上主要的危险是防范电击穿现象,即使是二氧化碳灭火器也会导电造成事故! 电气火灾的扑救原则:先断电,在灭火。灭火器根据规范来说配置为干粉灭火器、二氧化碳灭火器;600伏以上必须先断电,在进行扑救!

  • 爱学习萌萌哒

    首先应电器设备电源断开带电时用干粉灭火器二氧化碳灭火器干粉灭火器扑灭般火灾还扑灭油气等燃烧引起失火干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力筒内干粉喷出灭火干粉种干燥、易于流动微细固体粉末由能灭火基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、燃气体和电气设备初期火灾二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏下电气设备及油类初起火灾使用时应首先灭火器提起火地点放下灭火器拔出保险销只手握住喇叭筒根部手柄另只手紧握启闭阀压把对没有喷射软管二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上扳70--90度使用时能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管防止手被冻伤使用二氧化碳灭火器时室外使用应选择上风方向喷射;室内窄小空间使用灭火操作者应迅速离开防窒息