干粉灭火器检测应达到什么标准

2022-05-25 13:38:04 491人阅读
干粉灭火器检测应达到什么标准

6人参与回答

  • 广东咪奴服装

    检查内容(一般的灭火器):

    1、灭火器支架是否牢固、完好;

    2、灭火器是否在正常压力范围内;

    3、灭火器铅封是否完好;

    4、灭火器及支架是否清洁、干净;

    5、灭火器是否在有效检测期内

  • 我爱你拿命爱你

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

  • 可爱的小小胖子

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。

  • 腥嘿镣

    1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。

    2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。

    3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。

    4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。

    5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。 灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。 一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 爱睡觉的比卡丘

    检查灭火器压力有没有过低只要不在红区就行有些地方比较严格一定要在绿区黄区是压力有点高也分压力表大小有1。和1.6的表另外检查灭火器胶管是否有裂痕铅封的完整性其他就没什么了写报告就写压力正常重量正常呵呵这玩意没什么太正式规定格式的

  • 一生有你是猪头

    你最少要有检验的单位和时间及合格的字样。国家规定干粉灭火器出厂五年要检修,每检修后的有效期是二年,连续检修三次就要报废了。就是说使用寿命是10年。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听