恒星de恒心ok
现行是:GB 50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范。
-
大连的黑白电视
自动喷水灭火系统施工及验收规范》【GB50261-2005】是最新的规范。
-
蓝齐儿home
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084--2001(2005年版)
10.1.1系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
10.1.2与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质,应符合饮用水标准。
10.1.3严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。
10.1.4当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。
-
木偶娃娃YXX
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);400平方的库房可以不设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。