自动喷水灭火系统没有图示吗
6人参与回答
-
黯魂旅思
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
解坚诚time
有吊顶的朝下没有吊顶的朝上大于1.2米的风管桥架及并排管道下增加喷头肯定是朝下的呵呵一般你看喷淋系统图都有说明的
-
平静的原野
自动喷水灭火系统根据喷头的形式,可以分为闭式系统和开式系统两种。
其中闭式系统又有湿式、干式、预作用、泡沫水联用等几种形式。
开式系统有雨淋系统、水幕等几种形式。但是水幕一般不能直接灭火。
-
庭院秋桐
预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。
预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理5-6所示,系统示意5-7所示。
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93
图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4
图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器
预作用自动喷水灭火系统的特点是:
1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。
2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。
3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。
4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。
-
洛阳修文
开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。
-
桐成怀
自动喷淋灭火系统实际上就是喷淋系统,当然还有其它形式的自动喷水灭火系统,但其它形式的如水幕系统,但不常见,只在特殊场所上用,最常见的是喷淋。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 自动喷水灭火系统末端是什么4个回答
- 自动喷水灭火系统在哪里常用3个回答
- 自动喷水灭火系统设计规范哪些场所5个回答
- 什么是大空间喷水灭火系统设计3个回答
- 自动喷水灭火量怎么计算5个回答
- 自动喷水灭火系统喷头压力是多少4个回答
- 什么不属于自动喷水灭火系统8个回答