预作用自动喷水灭火系统适合在环境温度T≤ 4℃ 或T≥70℃的环境中使用,可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统,此外严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。雨淋系统适用于需大面积喷水、快速喷灭火灾的特别危险场所。湿式系统适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。对于寒冷地区不适用,因为存在系统管道和组件内充水冰冻的危险。所以采用预作用自动喷水灭火系统。
-
不那纳
预作用自动喷水灭火系统的充气管路上的低压开关的信号作为一路开启信号,用于联动开启预作用阀组。官网压力降低不能直接启动水泵。
-
麦芽糖一传
应用于一些害怕水渍损失的场所,如计算机房、贵重物品库、汽车库等需要采用预作用喷淋系统;此外,当环境温度低于4°C或高于70°C时,湿式喷淋系统则不适用,这是因为温度低于4°C时,水会结冰,使水无法流动而阻止系统喷水灭火;温度高于70°C时,水会汽化会变成蒸汽,在管道内形成气阻,使水流不畅,喷水强度不够,导致灭火失败,因此,这种情况下应采用干式系统或预作用系统,由于干式系统有着喷水延迟,灭火效率低的劣势,且现代建筑多数已设置火灾自动报警系统,通常情况下都会采用预作喷水灭火系统替代干式喷水灭火系统。
-
亿立品质
优点是:管网平时无水,防止漏水造成的水渍、漏水、管道冻裂等损害,同时在火警发生后向管网注水,转换为湿式系统,及时灭火,比干式系统效率高。
-
子夜七章
预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。
预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理5-6所示,系统示意5-7所示。
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93
图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4
图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器
预作用自动喷水灭火系统的特点是:
1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。
2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。
3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。
4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。
-
兰易网
1雨淋系统用的是开式喷头,其余用的都是闭式喷头。
2雨淋系统动作时,雨淋阀开启后所有的喷头都会动作,用在火灾蔓延迅速的地方,或者是高度超出闭式喷头保护的地方。比如舞台,摄影棚。
3湿式系统最普遍,使用场所注意温度4-70,还有就是对水渍要求不高的场所。
4干式系统使用在一般场所,正好可以用在温度低于4,或高于70的场所。如冷冻库,或是加工车间。就是灭火系统有时间上的滞后。
5预作用系统是在干式系统的基础上,与火灾探测系统连锁,在探测器动作后,将干式系统转化为湿式系统。
-
热力学负温度
按喷头分类则是开式和闭式
闭式最常用,又分为干式、湿式和预作用式
开式一般都用雨淋阀组,按使用性质或者喷头类别又分为水幕系统、水雾系统和雨淋系统
-
格林楼宇
预作用喷水灭火系统的组成是:消防水池、消防水泵、水泵接合器、高位水箱、预作用报警阀组、空气压缩机、供水管网、水流指示器、信号阀、喷淋头、末端试水装置和电磁阀、快速排气阀等,与火灾报警系统配合使用。 工作原理为:平时供水侧注满水,管网侧无水,空气压缩机自动向管网内充气,以检测管网密闭性;当火灾发生,探头报警后,联动预作用阀组的电磁阀,预作用阀组开启,向管网内注水,准备喷水,同时开启排气电磁阀,排除管网内空气,喷头破裂后,开始洒水灭火。