灭火器可以重新充吗
8人参与回答
-
温fang芳
手提式abc干粉灭火器内装的abc干粉有效期为两年,必须两年及时充装换粉,如果过期了,没有充装,没有什么危险性,但是灭火器可能在你需要灭火的时候不有正常喷出药剂,压力不足,或者干粉沉淀等情况,并不一定非得要报废.有一些零部件是可以更换的,请联系消防器材厂家的维修部门进行维修充粉.
-
晓风メ残月
干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了
-
摘颗月牙儿给你
是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。
并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
-
稀客sn
二氧化碳灭火器使用后,需进行充装。
建议当地消防器材维护点进行充装,充装流程:水压测试----灭火器充装----检验合格;
灭火器充装标准:
(1)灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
(2)灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
(3)手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
-
最美的年华go
灭火器分很多种,干粉灭火器,水基灭火器,二氧化碳灭火器等等。
首先说干粉灭火器,干粉灭火器是现在最常见的灭火器,顶部的手把处也有一个拉环,用于确认是第一次使用,旁边还有压力指示表,拉环是一次性的,在拉开拉环按压手柄以后灭火器就不再是完全密封的状态了,所以在一场灭火中短时间间断喷射是可以的,但是不能长时间间隔使用了,如果需要以后使用需要返厂进行重新填粉和密封。
其次说水基灭火器,水基灭火器因为灭火原理不同,原则上可以多次重复使用的,但是一定要注意压力表上的压力指示灯,需要在标注压力以上才可以。
最后说二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器一次喷射以后内容物完全反应,所以不能重复使用的。
所以是否能够在用过一次以后再使用首先要判断灭火器的类型,干粉灭火器和二氧化碳灭火器是不能重复使用的,水基灭火器在一定条件下可以重复使用。
-
剪刀手凯文
灭火器使用后,可以去消防器材店、灭火器维修厂家、灭火器店进行充装。
由于各地区维修厂家需要消防部门备案,对于个人来说是很难分辨的,所以也可以通过灭火器材店代理充装。
-
我钢丝
对非法或违反消防安全技术规定从事灭火器维修的单位和个人,公安消防机构将依据《中华人民共和国消防法》第四十四条第二款进行查处,责令有关单位限期改正,可以并处罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或罚款。对已取得灭火器维修资质证书的单位,一经发现存在违规操作行为以及擅自分包、转卖灭火器维修合格标识或者异地开展维修业务的,及时予以查处。同时,各地公安消防机构加强对使用领域灭火器的质量监督抽查力度,对质量有异议的灭火器可抽取样品送法定质检机构进行检验,一经检验不合格,要对有关单位和责任人进行查处。通过以上措施,确保在用的灭火器性能安全可靠。
附件一:灭火器维护管理内容
使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示【第一亩厂房网】。
使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
附件二:灭火器报废年限和维修年限
灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。
-
晾少缮
拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答