  • 春之无奈

    可以,这个合格证都是手写日期,因为必须是年检技师检完之后即时填写并张贴的搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修灭火器充气灌粉的相关流程及灭火器年检合格证的发放标准

  • 钟琨瑜heaven

    一般水基灭火器能够灭固体火灾、液体火灾、厨房火灾和带电物质火

    AB干粉灭火器能够灭固体火灾、液体火灾

    对于车用灭火器来说,其实如果只考虑灭火效果,两者均可,但是水基的价格偏贵,可根据您的需求选择哦~

    希望我的回答可以帮助到您。

  • 罗安禄

    一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。

  • 新未来之星

    1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。灭火器的种类与使用方法: (1)泡沫灭火器: 适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体的泡沫受压喷出。缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。现已逐渐淘汰。(2)二氧化碳灭火器: 适用B、C类火灾,使用方法①拔出保险插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把开关即将内部高压气体喷出。缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机体重量重。(3)干粉式灭火器: 适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管朝向火点口压下把手即喷出。缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。(4)1211灭火器: 适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大, 不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。(5)高效阻燃灭火器: 适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。缺点:药剂价格较高。

  • 卤卤更健康呀

    干粉灭火器要拿去厂家换药剂的,干粉灭火器里面的药剂具有一定的腐蚀性,接触到皮肤会对人体造成一定的伤害,建议您拿去厂家换

  • 语诗在北京

    定期查线路是个好习惯。天干气燥之前应检查,发现电路老化现象须及时更新。灭火器作为车载必备品,可到消防器材店购买。

    这样可以么?

  • 山座小百合是我

    过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。

  • 着谜春

    灭火器换药是要到消防公司换的。