建筑防火有哪些规范要求吗

2022-05-25 13:29:27 103人阅读
建筑防火有哪些规范要求吗

6人参与回答

  • 甜蜜的FLORA

    在大多数场合下建筑构件和材料的防火性能必须符合国家标准。(理论上应该有例外,但本人举不出例子)根据国标GB50016-《建筑设计防火规范》,现代建筑的承重结构都应当有防火功能;防火区域的分割结构必须具备防火性能。作为文物的古建筑、农村自建的居住房可以不受此限制。

  • 墨尔迪勒真的

    (1)重点工程和高层建筑应编制防火防爆技术措施并履行报批手续,一般工程在拟定施工组织设计的同时,要拟定现场防火防爆措施。(2)按规定施工现场配置消防器材、设施和用品,并设立消防组织。(3)施工现场明确划分用火和禁火区域,并设置明显安全标志。(4)现场动火作业必须履行审批制度,动火操作人员必须经考试合格持证上岗。(5)施工现场应定期进行防火检查,及时消除火灾隐患。

  • 悟馍

    先根据生产类别确定防火等级,控制总面积、防火分区等。再在允许的耐火极限里确定一个,按表里确定各类构件的要求。不过规范里详细的要求还很多,建议仔细研究。

    建筑设计防火规范GB 50016--2006

  • 小姨子威武居

    1。规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可规定增加1。0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的 1。0倍计算。

    2。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

    【2】建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应划分防火

    分区。

    建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应符合下列规定。

    1】与周围连通空间应进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于l。OOh;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1。

    00h,采用耐火完整性不低于1。 00h的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘

    时,其耐火极限不应低于3。 00h,并应符合《建筑设计防火规范》 【GB 50016--】第6。5。3条的规定;与中庭相连通的门、窗, 应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

    2】高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

    3】中庭应设置排烟设施。

    4】中庭内不应布置可燃物。

  • 小木虫植物生理

    《建筑设计防火规范》GB50016--- 规定不同住宅建筑高度其耐火等级、防火间距、防火分区、平面布置、安全疏散或避难、建筑构造、设备等防火的要求是不同的。 规范明确:民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。 高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类; 高层民用住宅建筑一类---建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 高层民用住宅建筑二类---建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 单、多层民用住宅建筑---建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

  • 维维做的

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-第3.1.1条规定,生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类