消防材料哪些需要检测
9人参与回答
-
酷酷的小八爷
消防验收检测包括的主要内容应包括:1、消防设施及消防电气检测2、装修用消防材料检测3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。
-
蓝色潜行者
需要第三方检测的材料例如防火材料,以区别不燃或阻燃介质的区分
-
嘉猫andy
消防工程基本上不做见证取样。因为你所购买的消防工程的材料,厂家已经送检过了。你只要附上产品三证即可。一般在消防工程中,装修的材料做见证取样送检
-
鱼儿inwater
1、《建筑工程消防验收申报表》两份黑色水笔填写并加盖单位公章;
2、验收申请报告-盖单位公章,申请人有效身份证复印件或委托人的授权委托书、代理人的有效身份证复印件;
3、建筑工程消防设计审核意见书复印件及有关批复文件;
4、产品合格证(需贴在A4纸上)-盖消防施工单位行政章;
5、施工单位、消防设施检测单位出具的建筑工程消防设施系统调试、检测报告和隐蔽工程记录;
6、消防设施施工单位有效资质证书复印件-加盖公章;
7、建筑消防产品、设备的强制性产品认证书及发证检验报告,或型式认可证书及发证检测报告,或法定检测机构的型式检测报告复印件;
8、消防产品、设备的生产单位或销售单位对其产品的数量、型号的供货证明;
9、喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照复印件;
10、建筑工程竣工图纸整套(目录、总平面、各层建筑平面图、主要立面图、消防设施总平面图、平面布置图、系统图、消防设计说明等)--需加盖竣工章;
11、其他有关资料。
-
最美的年华go
要验收送检是必须的,装修材料的检测报告是验收资料的一部分,没有的话消防部门可以不受理你的验收申请
第二十一条【建设工程消防监督管理规定(公安部106号令)】
建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
(一)建设工程消防验收申报表;
(二)工程竣工验收报告;
(三)消防产品质量合格证明文件;
(四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
(七)其他依法需要提供的材料。
-
可爱的牛牛nn
1、一般是不需要的,除非质检站找你。当然各地也可能会略有差别。
2、涉及到消防产品的,在满足一定数量的基础上,都需要送检,比如防火门,消火栓箱,灭火器,装修材料,报警系统和自动灭火系统的部分配件等
-
假扮的玻璃娃娃
建筑装饰装修工程中凡进场的材料均需报验,经监理同意后方可进入现场或使用,重要的材料要进行封样保管。进场材料报验要填写“材料/构配件/设备报验表”。装修工程的主要材料需要报验的有:大芯板,多层板,密度板,防火板,石膏板,轻钢龙骨,白乳胶,界面剂,108胶,电线,电线管,上水管,下水管……
-
踏雪无痕wylove
钢筋,模板,砼施工,土方开挖,土方回填,等等。钢筋,水泥要复检。隐蔽的就是钢筋及水电的基础接地,等电位。
-
言身寸走之由
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期(工作日)1防火门 1樘 ≥30樘 102防火窗 1樘 ≥20樘 103防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 104防火卷帘 1樘 ≥20樘 55消火栓箱(含全套器材) 1具 ≥20具 76消防软管卷盘 1台 ≥20台 77消防应急照明灯 2台 ≥50台 108消防应急标志灯 2台 ≥50台 109饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 1010钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~3011灭火器 2具 ≥50具 1012洒水喷头 30只 ≥350只 713防火阀、排烟阀排烟防火阀 1台 ≥30台 714耐火电缆 3.6m ≥100m 715沟槽式管件 3只 ≥30只 716独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台 7