什么是灭火级别

2022-05-25 13:16:56 450人阅读
什么是灭火级别

9人参与回答

  • 南极奇观

    灭火级别:1A3B; 灭火剂量:1; 使用温度:-20℃~+55℃; 产品名称:手提式1211灭火器用途:工厂、仓库、机关、学校、飞机等型号规格:MY1灭火剂量:1有效喷射时间:≥8有效喷射距离:≥3.0灭火级别:1A3B使用温度: -20℃~+55℃

  • 紫心月玲

    按照不同物质发生的火灾,火灾大体分为四种类型:

    1.A类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。

    2.B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。

    3.C类火灾为带电电气设备火灾。

    4.D类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾。一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如A、B等,使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。字母前的数字表示该灭火器中灭火剂的量。如:3表示3kg【或升】望采纳,谢谢

  • 草莓说的对呀

    火灾种类分为A、B、C、D四类。其中A类火灾时指含固体可燃物,如木材、棉、毛、麻纸张等燃烧的火灾。B类火灾指甲、乙、丙类液体。如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。干粉灭火器是用来扑救A、B类火灾的灭火器。数字代表级别。数字越低说明灭火能力越低。消防上用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试验模型的火来确定的,其最低标准为1A,1B,,你说的2A9B是指这个灭火器可以用来扑救AB类火灾,灭A类火灾能力2A级,B类火的能力是9B级。其他的可依次解释。

  • 大兄弟哟

    您好。字目表示灭火的类别而非等级,A:可燃液体火灾B:可燃气体火灾C:可燃固体火灾D:金属火灾E:带电火灾 ;数字表示灭火级别,或者说灭火器的灭火能力。目前世界各国现行国家标准仅有二类灭火级别,即A和B。 IA、1B是灭火器扑救A类火灾、B类火灾的最低灭火级别,也是灭火级别的基本单位值。我国现行标准系列规格灭火器的灭火级别有3A、5A、8A、 13A、21A……55A等和1B、2B、3B、4B、5B…120B等二个系列。相应地标记在相应规格灭火器铭牌上。这里的3A、4B是指3级可燃液体火灾、4级可燃气体火灾。如有疑问,欢迎提问。

  • 穿草鞋的蟑螂

    火灾通常分为a,b,c类,其中a类是指固体物质火灾,灭火器上面标的3a,是指灭火级别,也就是能够扑救a类火灾,其灭火级别是3.

  • 亚历克斯LIU

    A,就是A类火灾,指固体可燃物火灾。B,就是B类火灾,指液体或燃烧时会融化的固体火灾。C,就是C类火灾,指可燃气体或挥发的可燃液体蒸气火灾。D,就是D类火灾,指活性金属(如钾、钠等)燃烧的火灾。E,就是E类火灾,指电器或带电设备火灾。F,就是F类火灾,指固体烹饪材料火灾。K,就是K类火灾,指食用油火灾(由于食用油燃点、燃烧速度、热力都与可燃液体不同,因此被单独归一类)

  • 痞子式笑再

    不太确定你这个换算是指什么。 1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别。 2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。

  • 夜生凉了

    每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6

  • 琴亚占

    灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。

    据《低倍数泡沫灭火系统设计规范》专题报告汇编(1989年9月编制)和1992年10月原商业部设计院编制的中倍数泡沫灭火系统资料介绍,低倍数泡沫混合液供给强度为5~7L/(min.m2)、混合比为3%~6%、预燃时间60~120s的情况下,灭火时间为3~5min;中倍数泡沫混合液供给强度为4~4.4L(min.m2)、混合比为8%、预燃时间60~90s的情况下,灭火时间为1~2min。在供给强度同为4L/(min.m2),时,中倍数蛋白泡沫混合液灭火时间124s;低倍数蛋白泡沫混合液灭火时间为459s;低倍数氟蛋白泡沫混合液灭火时间为270s。