维修灭火器有危险吗

2020-11-23 17:20:31 142人阅读
维修灭火器有危险吗

4人参与回答

  • 小竹达夫

    这种消防设施维护保养的工作主要是技术操作,干粉灭火器的罐装也需要技术,这些干粉灭火剂主要是铵盐类,含有少量的润滑剂和干燥剂,一般情况下对人体健康无影响。

  • 想飞地鸭子

    a)灭火器筒体和器头主体(不含提、压把)不得更换,所有需更换的灭火器零部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

    b)水压试验合格的筒体,铭牌完整,但有部分漆皮脱落的,允许补漆,漆膜应光滑、平整、色泽一致,无气泡、流痕、皱纹等缺陷,涂漆不应覆盖铭牌。

    C)变形、变色、老化或断裂的橡胶、塑料件必须更换。

    d)用于贮压式灭火器的压力指示器外表面不得有变形、损伤等缺陷,压力值的显示应正常,示值误差应符合 GB 4351.1 中 6.13.3 的要求,否则应更换压力指示器,更换的压力指示器应与所维修灭火器的类型、20℃时工作压力、红、绿、黄区标示范围相一致。

    e)喷嘴和喷射软管有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

    f)灭火器的压把、提把等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则,必须更换。

    g)密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。

    h)灭火器的虹吸管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。

    参考依据:

    DB 37/ 598--2012 灭火器维修技术规范

  • 来者晓候

      1、灭火器的种类有灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。  2、不同的种类的灭火器对维修有不同的规定。  3.如干粉灭火器的维修规定是。  1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维 修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。  3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须 送维修单位进行水压试验检查。  3.2.1 手提式和推车式 1211 灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和 推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。  3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔 二年,必须进行水压试验检查。  3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔 一年,必须进行水压试验检查。  3.3 外观检查发现有 5.1 条所列情况的必须作废品处理。  4 维修技术要求  4.1 经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。  4.2 灭火器筒体  4.2.1 维修单位必须按 3.2 条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外, 灭火器已经使用,虽未达到 3.2 条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊 缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压 试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计 压力的 1.5 倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影 响强度的缺陷。  4.2.2 水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。  4.2.3 水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。  4.3 灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必 须更换。  4.4 压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更 换压力表。  4.5 喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时 能够自行脱落或击碎。  4.6 灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺 陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。  4.7 密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮 膜必须更换,并符合 GB 4402 第 2.2.5 款的规定。  4.8 灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。  4.9 二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)  4.9.1 贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6 条的要求。  4.9.2 贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351 的 3.6.2 款的 要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。  4.9.3 没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3 条的要求打钢印的 贮气瓶必须更换。  4.10 器头  4.10.1 器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。  4.10.2 塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查,不合格者必须更 换。  北京中加大成消防 员工 回答

  • 送我一匹马呗

    我家里有个4kg的干粉灭火器,早已过了有效期,但是压力表正常,有一天闲着无聊我就想试试过期的灭火器能否使用,于是打开保险栓按下了开关,结果一股白烟瞬间把我给笼罩了。因为干粉灭火器的原理就是利用气瓶里的高压气体将灭火干粉吹出达到灭火效果,所以只要压力正常且干粉没有结块理论上都是可以正常使用的。但是为了保险起见我建议车上的灭火器如果过期了还是尽早更换最好。

    干粉灭火器一般两年需要检查并且换干粉并再次冲压力,但是车载灭火器一般都不是很大,买新的也就几十块钱,而换一次干粉的钱估计也差不多快买个新的了,再加上更换操作水平对其后续使用也有影响,所以真的不如买新的。

    汽车发生自燃绝大多数都是来自发动机舱,而车载灭火器容量有限,所以想要让灭火器在车辆发生自燃时起到最佳的作用就必须第一时间找准起火点并且对准起火点进行喷射,所以车辆自燃时必须打开发动机舱,在拉动开关后还需要手动打开二级开关才能抬起发动机盖,但是这时候发动机舱往往特别热,你的手根本承受不住那种高温,所以我建议在车上常备一条大号的吸水性好的毛巾,再备一瓶水。当车辆发生自燃时第一时间用水打湿毛巾然后用毛巾包裹在手上去打开发动机舱,然后使用灭火器对准起火点根部进行喷射,这样扑灭火焰的概率最大。

    也有说法认为打开发动机舱盖后会导致热空气上升从而使更多新鲜空气从底盘进入发动机仓从而导致火势增大,所以发现车辆自燃后不能打开发动机舱。我认为打开发动机舱确实有增大火势的可能性,但是车辆发生自燃时即便你不打开发动机舱大部分情况下火势发展仍然很迅猛,基本上十分钟之内就能燃遍整辆车。当年我在火车站广场亲身经历了这样的事情,一辆车撞上路边垃圾桶后发动机舱开始冒烟,当时很多人拿着灭火器去救火,但是灭火器都只是喷在了发动机盖上,根本起不到作用,打了119后消防车来得很快,不到十分钟的时间,但是整辆车已经燃起了熊熊大火,人根本无法靠近。消防车到场后消防战士们迎着大火冲向了汽车,他们硬是在熊熊大火中打开车门拉动开关将发动机盖开关打开,然后用水枪压制发动机盖缝隙里窜出的火舌,另一位消防战士徒手打开了发动机盖,强力的水柱喷入发动机舱的瞬间大火就被熄灭了。

    因为平时经常开车在外面跑,所以见过很多起车辆自燃,而车辆自燃的共条点就是速度非常快,有一次等红灯时看到对面路口一辆车发动机盖冒烟,等绿灯亮起走过路口后车就已经燃起了熊熊大火。所以我认为车辆发生自燃时如果不能很好地及时处理情况一般都会很糟糕,所以日常注意爱车的保养维护,不要私自改装电路,从源头杜绝隐患是最好的方法。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听