二氧化碳灭火器为什么称重法
9人参与回答
-
山座小百合是我
二氧化碳灭火器重量夏天和冬天是一样的,要是不一样,一定是漏气了,重量会变轻,当重量减少5%以上时就需要送专业机构进行维修保养,最好直接送制造厂家修理。
-
看帖不回滴呆羊
灭火器的使用方法及注意事项灭火器的使用方法及注意事项
灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的起火灾, 使用方法也不尽相同, 常见的有:
(1)手提式泡沫灭火器
泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。
使用时,用手握住灭火机的提环, 平稳、 快捷地提往火场, 不要横扛、 横拿。
灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 喷嘴对准火源,用力摇晃几下, 即可灭火。
注意:
不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。
不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。
(2)手提式二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。
手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。
手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。
嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。
注意:
灭火时,人员应站在上风处。
持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。
室内使用后,应加强通风。
(3) 手提式干粉灭火器
干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。
使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。
-
桓岚逸
《手提式二氧化碳灭火器》GB4399-1984中6.1有说明,每年至少检查一次重量
-
辉光球
新出厂的2kg二氧化碳灭火器一般毛重在6公斤以上,但每个瓶体的充装量并不完全一样!一般记录二氧化碳灭火器是从入厂后,第一次检验进行称重的,后期检验维护按照(二氧化碳灭火器)的承重检验来确定维修或者充装时间。
-
儒雅凋零
二氧化碳灭火器充装界定一直很少用到,二氧化碳灭火器入厂称重确定。
但一般企业都没有相应完善管理制度。
根据《GB4351.1-2005》6.7.1由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量.灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g【取两者的小值】。
想做到管理的完善还需具备下述条件:1、入厂的称重记录;2、精准的电子称;3、专业的管理人员;
-
腥嘿镣
1、发现灭火器重量少于50克时,应立即充装;可在当地必须具有维修资格的灭火器维修站点充装;也可发至本服务站代充。
2、灭火器开启使用后必须到具有维修资格的专业单位进行再充装;本服务站也可代充装。3、灭火器出厂3年后及以后每年需进行水试压及药剂充装。必须到具有维修资格的专业单位进行再充装或发至本服务站代充装
-
为了实习报告的
二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。
-
请叫我汤大爷
二氧化碳灭火器有效期判断主要看重量,新买的二氧化碳灭火器记录原始重量,重量不超过总重量的5%为有效,另外可以试水,将筒体放在水里,不冒泡证明没有破损,泄露,希望对你有帮助
-
幕缘醒
灭火器购置进场后,首先应对灭火器及其附件进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;经检查不合格的,不得用于安装设置。灭火器的检查主要从以下两个方面检查。
一、灭火器质量保证文件检查
1、检查内容
检查灭火器及其附件符合市场准入规定的证明文件、出厂合格证、使用和维修说明,检查产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。
2、检查方法
查阅相关资料,与到场的灭火器及其附件进行一致性核对。
3、合格标准
a、灭火器及其附件、发光标志的质量保证文件符合市场准入规定,具有法定消防产品检测机构型式检验合格的检验报告,校核其质量保证文件复印件,与原件一致无误、无涂改。
b、每具灭火器及其挂钩和托架等附件、发光标志均有对应的出厂合格证。
c、到场灭火器的外观,标志、型号、规格、结构部件、材料、性能参数、生产厂名及其厂址等于其型式检验报告相一致。
d、到场灭火器及其配件的类型,规格,数量,以及灭火器的灭火级别等与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致。
e、每具灭火器及其附件均有使用说明书,其内容主要包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明,警告和提示,并有灭火器维修时阅读生产企业维修手册的提示。
二、灭火器及其附件现场质量检查
1、外观标志检查
(1)、检查内容
检查灭火器发光标志,以及铭牌、永久性钢印标志,警示说明的内容等。
(2)、检查方法
在黑暗的环境中目测检查灭火器的发光标志,以及铭牌、钢印标志警示说明等。
(3)、合格标准
符合下列要求的,灭火器外观标志检查判定为合格。
a、灭火器上的发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器的位置。
b、灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火器级别和灭火种类,使用温度、驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。贴花端正平服,不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等缺陷。
c、灭火器地圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志,钢印打制的生产连续序号等清晰。
d、灭火器在其瓶体肩部打制的钢印清晰,排列整齐,可成扇面状排列,钢印标记标注内容齐全。
2、外观质量检查
(1)检查内容
检查灭火器及其附件机械加工、外表涂层质量。
(2)检查方法
目测检查灭火器及其附件外观、外表涂层、电镀件表面。
(3)合格标准
a、灭火器筒体及其零部件,以及挂钩、托架等附件无明显缺陷和机械损伤;瓶体不得有目测可见的裂纹、褶皱、波浪、重皮、夹杂等影响强度的缺陷。
b、灭火器筒体或者气瓶及其挂钩、托架等外表涂层色泽均匀、无龟裂、明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷;灭火器的电镀件表面无气泡、明显划痕、碰伤等缺陷。
3、结构检查
(1)检查内容
检查灭火器结构以及保险机构、阀门等装配质量。
(2)检查方法
目测、钢卷尺、直尺测量。
(3)合格标准
a、灭火器开启机构灵活,性能可靠,不得倒置开启和使用;提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷。
b、灭火器器头外观完好,无破损,安装有保险机构,保险装置的铅封完好无损。
c、灭火器的阀门能够手动开启、自动关闭,其器头设有超压保护装置,保护装置完好有效。
后期维护
灭火器配置完成后需要一个月检查一次,针对二氧化碳灭火器,可以使用称重法测量。灭火器每年的泄漏量不能大于额定充装量的5%。
"
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答