怎么检测消防水泵
3人参与回答
-
耐步鞋
消防水泵房、给水管道、储水设施的检查要点有:
1】 配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵以及稳压(增压)泵的开关设置在自动(接通)位置。
2】 消火栓泵及喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持常开。
3】 高位消防水箱、消防水池以及气压水罐等消防储水设施的水量达到规定的水位。
4】 北方寒冷地区的高位消防水箱及室内外消防管道有防冻措施。
-
疯狂的暗风
1.消火栓控制柜打在手动位置,手动启动消防泵2.消火栓系统装电接点压力表的,消火栓控制柜打在自动位置,找地方放水试验起泵3.消火栓系统装消火栓按钮的,消火栓控制柜打在自动位置,找个按钮按下去试验起泵4.有消防报警主机的,消火栓控制柜打在自动位置,从报警主机上远程试验起泵5.有消防报警主机的,消火栓控制柜打在自动位置,消防报警主机打在联动自动位置,通过主机联动程序试验起泵6.有你需要的吗?
-
急速瞬间一角
检查的要点及方法1、消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。2、消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。3、喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。一般喷头的维护有以下要求:①每月应对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时,应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。特别是建筑物进入二次装修以后,装饰的油漆涂料很可能被涂抹在喷头的玻璃泡上,所以在检查时一旦发现喷头的感温元件被其他物品遮盖,一定要设法清除。如不能清除,应及时更换喷头,保证喷头的感温效果。同时二次装修会引起建筑内部分隔的变化,会造成喷头的移位,在喷头更换或重新安装时一定要使用专用扳手,防止造成喷头与配水(支)管的连接不当或损坏喷头,而影响整个系统的工作。②各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个,以备替换需要。储存这些备件应注意防潮、防尘、防腐蚀,并保存在38℃以下。一种系统类型配置一个喷头扳手。喷头不能被油漆、涂涂料,应保证与出厂时外观一样。干式系统的特殊要求:干式系统的维修或更换喷头,不能影响超过20个喷头。每次系统使用以后,所有与系统连接的管道在再次投入使用前,应清洁、排水、彻底干燥。4、管道、阀门及附件:管道、阀门和自动喷水灭火系统的一些特有附件能否正常工作,也是保证系统正常工作的重要措施。各种阀门和主要部件的检查。我国规范规定:带有电磁阀的报警阀应每月检查并作启动试验,动作失常时应及时更换。每个季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供水能力。系统上所有控制阀门,均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。预作用、雨淋等系统平时不具备试验条件的,最长检查周期不应超过】年。阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。每两个月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。每年应检查吊架和防晃支架,发现不符合原有安装条件的,应更换或重新固定。在湿式系统管道上的压力表应每月检查,以保证它们在良好的条件下并保持正常的供水压力。在干式、预作用、雨淋系统中,压力表应每周检查。空气监控部分的压力表可每月检查。在每年冰冻天气来临前,建筑内的湿式管道应检查门窗、天窗、通风机或其他可开启、可关闭的部件,百叶窗、不用的阁楼、楼梯间等部位要保证温度在4℃以上。系统压力表应5年更换,或在5年后与新的表作精确度对比。误差超过3%的应重新校核或更换。报警设施一般包括电铃、叶轮式水力警铃和压力开关,其可听或可观的功能应每季度检查。系统的报警设备每季度检查应保证不存在损害。湿式系统水力报警试验时,应使消防泵处于工作状态,还应打开旁通管。管道在安装5年后每3年检查一次。每次检查后都要测试流量和水力警铃工作。检修阀门前应做好排水准备,确认阀门是处于开启或关闭状态。阀门检查后应开启到正常工作位置并回掉1/4周以消除应力。每次更换、检修后都应检查阀门。预作用、雨淋等系统平时不具备试验条件的,最长检查周期不应超过3年。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。人工控制系列人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水,喷淋头在水压作用下开始工作。人工控制系列消防喷淋系统组成部件由消防泵+水池+主干管道+喷淋头+末端排水装置组成自动控制系列自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道【+屋顶水箱】+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。工作原理闭式消防喷淋系统平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋系统:1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。2、有是对温度感应开始工作。