强电间用灭火器吗
6人参与回答
-
长阳路小霸王
如果家住农村,用煤气做饭,建议您在厨房先配备一个“燃气报警器”,当一氧化碳浓度超标时便会报警,及时开窗通风可以避免安全隐患。
其次,可以在厨房配备一个灭火毯和灭火器,因为油锅起火时如果锅盖无法灭火,可以用灭火毯,实在不行可以用灭火器。
最后,客厅也可以配备一个灭火器,放在随手可拿的地方,当不慎起火的时候,可以及时将火扑灭。
希望我的回答可以帮助到您。
-
嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok
应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
-
漏优筒蕨优刎
最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。
-
李二太太
建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。
-
谗猫lili
这个问题的话,需要看电工值班室具体的位置在哪里?
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.1.1和7.1.2的规定:
假设电工值班室位于办公楼某层的一个房间内,根据7.2.1的第一款,只要该层的现有灭火器配置(一般都在公共走道上配置)满足保护面积和保护距离的要求,值班室的房间内可以不单独设置灭火器;
假设电工值班室位于配电室内隔出的一小间,且属于同一个防火分区的,如果通过计算保护面积和保护距离,正好需要在电工值班室的话,可以单独配置,大多数情况是非必须的。
假设电工值班室是一个单独的建筑,而且就这一间,跟具7.2.1条款应该单独做为计算单元而配置灭火器。
正常情况下一般的房间内不需要单独配置灭火器,除非是在同一楼层的特殊房间,比如:计算机房内、配电室、消控室。
-
菜场里的茶馆
根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答