建筑防火墙可以移位吗
6人参与回答
-
醉里挑灯吃面
1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重
结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)
屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐
火极限低于 0.50h时,防火墙应高出屋面 0.5m以上。
2、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体
时,应采取防止火势蔓延的措施。
3、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m以上,且
防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外
墙的耐火极限。
建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、
窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾
水平蔓延的措施时,该距离不限。
4、建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、
洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平
蔓延的措施时,该距离不限。
5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能
自动关闭的甲级防火门、窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。
6、 除本规范第 5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用
防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采
用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
7、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而
破坏时,不会导致防火墙倒塌。
您好,关注公众号【头等仓TOODC】,获得更多详情哦!
-
孜烧猩
原则上不可以。防火墙基本是配合防火分区使用的,防火分区有相应对应疏散、消防喷淋设置、消防防排烟设置、应急照明设置。若更改防火墙,其它的均需要相应修改
-
谫哉峦
楼高54米以上的住宅建筑,每户应有一间类似火灾时紧急避难的房间,在一定程度上保证本户内的人员安全。
此房间必须有可开外窗,对墙和窗的耐火性能有一定要求。
规范里明确写明:“该房间的门宜采用乙级防火门”。就是最好用防火门,但是用普通门也可以。
所以,改门不违反规范;拆除门违反规范。
-
寂寞的大笨牛
建筑防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。
建筑防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。
-
叫大鹏鸟吧
不可以的,擅自拆除消防设施是违法行为,违反了《中华人民共和国消防法》的规定,所以视觉色装饰要郑重提出防火墙是不能被拆除的。 分析防火墙是根据消防部门的要求设计安装的; 企业的防火墙必须按照消防部门的要求安装并正常使用,防火墙下面严禁堆放杂物,以免影响防火墙的正常使用; 达到级别的防火企业,根据消防部门的要求设置防火墙,其实是对企业正常生产、经营的一种保障,企业应该按照规定遵照执行; 防火墙可以在发生火灾的时候,把火势控制在一定范围内,避免造成更大的损失,还可以提高人生安全; 擅自拆除防火墙、甚至在防火墙下面安装设备,不但不利于企业在危及时正常使用,还将会受到消防部门的惩处。
-
不那纳
1.返卤的不能使用,尤其潮湿地区,湿度大,不合格的玻镁板容易返卤,会出现水珠低落下来,不但影响建筑的正常功能,而且对金属有腐蚀性,增加了潜在的危险。
2.固定板材的钉子一定要进行除锈处理,或用不锈钢钉。海外有的直接规定,玻镁防火板材施工所用的钉子必须是不锈钢钉。因为在玻镁防火板中存在氯盐,氯盐对铁的腐蚀世人皆知,国内不少用玻镁防火装饰板的工程经一年多就在埋入的钉头上表面出现锈斑,再经过一段时间锈斑就会鼓成包块。但质环境越潮湿,这个问题暴露的越早,要避免这个弊病的发生,必须保证钉子不被腐蚀。
3.缆防火密实,以达到可靠防火的目的。防火封堵外观美观,防火板和防火泥成规则的几何形状,整齐一致。防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。
4.有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实。与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状,电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入管口的深度不少于50mm。
5.无机防火堵料施工前应整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施。构筑防火墙时,防火墙的厚度不小于250mm;防火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固。
相关问题
- 建筑防火墙一般设置在什么位置6个回答
- 裙房和主体建筑防火墙分隔什么可以单独计算3个回答
- 消防设施包括防火墙吗3个回答
- 建筑防火墙可以装窗户吗3个回答
- 建筑防火墙必须设立吗7个回答
- 什么建筑防火墙不应开门窗洞口3个回答
- 水井属于建筑防火墙么6个回答
- 建筑防火墙用什么砖6个回答