七氟丙烷灭火装置怎么套清单
2022-05-25 13:01:59
97人阅读
七氟丙烷灭火装置怎么套清单
3人参与回答
-
经济year
七氟丙烷具有窒息效果,使用时,首先要防备窒息,应顺风向使用,同时压缩气体释放时,会大量吸热,注意防止冻伤。
-
宿昂雄传奇
柜式灭火装置由气体灭火剂瓶组、管路、喷嘴、信号反馈部件、火灾探测器和控制器等组成(火灾探测器和控制器等报警联动控制部分的设备)
-
西方政治制
悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。
依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。
七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。
目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。
气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。
气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。
若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答