灭火器表面贴的是什么

2022-05-25 13:00:52 455人阅读
灭火器表面贴的是什么

8人参与回答

  • 准备去敲铁路

    在视线不好的情况下,可以通过反光条的警示标志和反光找到灭火器的位置进行使用。

    一般正常情况下灭火器一般放在拐角或者门边可以起到指引的作用啦

  • 哦哈哈哈哈哈zz

    就是安全Safety英文的第一个字母简写,是消防安全专用器材的标识.

  • 陪你做一个蘑菇

    干冰灭火器的原理是:干冰是二氧化碳的固态存在形式,利用二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,覆盖在燃烧物表面隔绝氧气而灭火。

    灭火器使用注意事项:

    一、灭火器设置点的要求:

    【1】灭火器应设置在明显的地点;

    【2】灭火器应设置在便于人们取用的地点;

    【3】灭火器的设置不得影响安全疏散;

    【4】灭火器设置点应便于人员对灭火器进行保养,维护及清洁卫生;【

    5】灭火器设置点应便于灭火器的稳固安放;

    【6】灭火器的设置点环境不得对灭火器产生不良影响。

    二、灭火器摆放的要求:

    【1】灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上【其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m】;

    【2】面向外,摆放稳固;

    【3】前方净空【每个设置点30CM计算】并予以标示;

    【4】外观清楚,无灰尘;

    【5】灭火器上方须用标示牌标示【顶部离地高度大于1.8米小于2.5米或根据摆放点实际情况设置,要求标示明显易见,指示正确】。

  • 李踏实有爱

    灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。 灭火器上标识:MF(L)8依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg灭火器的有效期:各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。 灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上,干粉灭火器一般都保质10年10年后报废,年检日期是每年必须进行一次检测以确保灭火器能够正常使用搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的详细信息一、手提式灭火器检查外观: 标识的检查:标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等; 筒体是否有永久性的标识的检查:标记一般都是钢印的,钢印的内容有2条,出厂日期和灭火器的水压试验压力,一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部; 外观检查:灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的 1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废:手提式干粉灭火器8年。 二、主要部件的检查 : 压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。 三、喷射软管的检查: 凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。 四、保险机构的检查: 灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

  • 逆向思维zy

    泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。

    灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

    灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。

    扩展资料

    灭火器的维护保养

    灭火器通常情况下不易发生爆炸。但应避免以下三种情况:

    1、将过期灭火器放在潮湿环境中,导致灭火器瓶体表面腐蚀,受不起压力,从而导致爆炸;

    2、将灭火器放置在高温环境里,导致受热膨胀爆炸;

    3、灭火器属于小型压力容器,遇到猛烈撞击变形后可能发生爆炸。

    此外,过期的灭火器不能卖给废品回收站,因为罐内会残存惰性气体,更容易发生爆炸。

    消防提醒群众,加强灭火器的维护保养应注意三个方面:

    1、对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;

    2、灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。

    3、灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。

    参考:

  • 爱吃阳春面书生

    泡沫式3L灭火器,M代表的是灭火器“灭”的首字母,p代表的是泡沫“泡”首字母,z贮压式灭火器‘’贮‘’的首字母3就是代表型号~

  • 营销大小姐

    干粉灭火器,满5年瓶体试压,之后每2年检修并充装新粉,总寿命10年。

  • 谁将欲望

    ABC三类火~A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;还有带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。