  • 安西丁室

    这个应该是你们买;解释下给你听,整个楼房做起来的时候,开发商要经过消防申报和验收,包括报警系统,消防栓系统,消防应急系统,喷淋系统等;这些需要施工的全部是要开发商做好的。但是灭火器属于自行购买的消防设施,因为灭火器的配备与租用的用途挂钩的,分防火级别的,比如你你租来做化工生产和你做办公室,防火级别就不一样,配备灭火器的要求就不一样。就像你在外面租房子住,房东不可能给你提供煤气罐一样;本人是卖消防器材的,以上均为个人观点,仅供参考!

  • 紫心月玲

    (建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│5A │5A │3A │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │10 │15 │20 │

    │(m^2/A) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│8B │4B │1B │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │5 │7.5 │10 │

    │(m2/B) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

  • 花开梦未蓝nice

    1、通常来讲,办公室应该配备干粉灭火器,根据整个建筑的情况,可能配备自动报警系统的火灾探测器、自动喷水灭火系统的喷水头,还有可能配备逃生缓降器、消防应急照明灯和消防疏散指示标志。

    2、办公室一般并不会是独立的存在,它可能设置在高层建筑或者多层建筑里面,而且建筑的耐火等级、建筑面积等都有较大差别,因此办公室里面配置的消防器材是会有区别的。

    3、总体来讲,建筑里面的消防器材配置要遵循《建筑设计防火规范》和一些专项消防技术规范的要求。

  • 姚小喵Melody

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;

    计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;

    3、但同时需要满足:

    每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;

    每个设置点的最大保护距离为20米;

    灭火器设置点应分散布置;

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;

    综上所述,本人建议:

    由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);

    在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;

    补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;

    补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;

    补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;

    补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;

    补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

  • 卧罢秃

    一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):

    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。

    二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):

    若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

    若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

  • 心射月

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 江西安居兄弟

    居家、办公场所一般选择手提式干粉灭火器。手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;还可扑救固体类物质的初起火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。

    1、手提式干粉灭火器适宜扑救以下火灾:手提式干粉灭火器可以扑救A, B,C类和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾【如,图书馆火灾】。但不适用扑救轻金属火灾【如,铿、钠、钾、钙、镁、铀等火灾】。

    2、手提式干粉灭火器的使用方法:在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点。一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手拔出保险销,用力压下压把,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭;扑救地面油火时,要平射,左右摆动、由近及远,快速推进。

  • 历史学老师

    灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。