灭火器年检目的是什么

2022-05-25 12:57:48 219人阅读
灭火器年检目的是什么

9人参与回答

  • 生活悠着点

    二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为: 【1】 手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 【2】推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。 1

  • 何武sber

    秦皇岛银盾消防器材小编帮您回复:

    规定是由公安部消防局指定,灭火器安全周期为12个月、超期必须进行维护保养。参考执行标准建筑干粉灭火器有效期有效期为五年,超过十年报废处理。不过规定仅限于建筑灭火器并为涉及车载灭火器,只是不限制并不代表不需要检查。

    一是大批量的更换(如大型企业、连锁店、机关办公楼),由当地公安消防部门每年对消防设备生产厂家的质量服务进行后评价后重新组织招投标,选中一至二家加入采购、服务更换名单,然后下文件通知辖区内所有行业企业。这样的形式并不是要垄断,而是为了防止伪劣产品进入市场危害民众生命财产安全。

    二是个人单独采购或更换粉芯,一般情况下去街道消防安全站、挂牌指定厂家或代理销售门店都可以,记得把到期的灭火器带去“以旧换新”即可。

    普及率最高的干粉灭火器是依靠贮存在罐内的高压氮气或者二氧化碳吹动干粉工作,气压会随着年限的增加而逐渐出现漏气的现象,所以存放时间过久即使没有使用也会造成气压降低不能使用。

    干粉灭火器可以重新充入气体,参考压力表保证气体在绿色去也既可;红色区域说明压力低于正常值,黄色区域说明压力高于正常值,气压会随着温度产生变化过高有爆炸的风险、过低不能正常使用。

    秦皇岛银盾提供秦皇岛消防器材、秦皇岛安保器材、秦皇岛户外装备、秦皇岛安防监控、秦皇岛消防设备、秦皇岛消防水带、秦皇岛保安服、秦皇岛灭火器、秦皇岛对讲机、秦皇岛报警系统、秦皇岛灭火器批发零售等产品输出,更多资讯尽在秦皇岛银盾。

  • 广东咪奴服装

    因为灭火器也有保质期干粉的一般是一年,水基灭火器能三年过期就会凝结、变质,喷不出来,达不到灭火效果了

  • 儒雅的枭鹰

    灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下:

    一、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

    二、 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    三、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

    四、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

    五、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 张优雅先生

    您好。需要年检。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检),主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。如有疑问,欢迎提问。

  • 俄爱咱爷们儿弑

    灭火器需要进行“年检”是消防局的规定,检验周期为12个月。

    汽车自然现象频发车内有必要配备一台灭火器,车在灭火器可以选择干粉或者水基型灭火器,购买建议到消防器材销售资质的商铺,网销的低价灭火器钢瓶质量差容易出现安全隐患,供参考。

  • 澈儿的故事

    国家对灭火器的年检规定;根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:;一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。;二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。;三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。;四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。;五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。;六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。;灭火器年检的时间;(1)灭火器每年送检灌气送检一次。;(2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。;(3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。;(4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。;(5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。

  • 苏三姨嘿

    灭火器根据筒体填充药剂的不同,报废年限也有不同,最常用的干粉型灭火器的报废年限为10年。

    灭火器分为储压式与储气瓶式,武警学院早年带压拆过一个干粉灭火器,一个5kg的灭火器爆炸等同于一枚手雷的爆炸。

    每个灭火器都会有一个年检标签,可以通过年检日期来大致判断灭火器废弃的日期,如没有年检标签可以观察压力表盘上的年份确定,灭火器的生产日期由筒体的钢印来确定。

    原理上来讲压力略微超压,不经过磕碰、暴晒,是没有危害的,反而因为是有压容器,喷射效果和灭火效果更好。但是压力过高就有害而无利。

    观察筒体有无锈蚀、变形、破损。根据国家规范灭火器锈蚀、掉漆1\3应当进行报废。变形及破损因为容器为有压容器,一旦变形内部气压不稳定,易发生爆炸的危害。

    街道应当有街道办,可以联系一下街道办,将废弃灭火器进行回收,灭火器年检有专业的公司、每年进行年检的时候可以将灭火器一并送检,虽然会增加一定的费用。

    如果灭火器经过水压、充装、重新进行粉刷等各项工序后检测合格,又可以继续服务于人民了。

  • 邓超啦

    首先是按照消防局的相关规定灭火器必须每年进行年检,年检的必要性是如果干粉灭火器干粉结块就会直接影响灭火器的使用导致在火灾来临时不能及时灭火,同理如果灭火器掉压也不能正常使用所以必须每年进行年检,最好是安排消防专员每月进行检查及时发现问题及时解决,搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的必要性

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听