推车式灭火器距离火源多少米

2022-05-25 12:50:57 385人阅读
推车式灭火器距离火源多少米

5人参与回答

  • 那伊草

    干粉的喷射距离是3-5米你自己加上出粉管的长度。总距离除于2就得了半径了。

  • 火之意志lh

    灭火原理:利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠或磷酸氢二铵)来灭火。

    分类 :干粉灭火器可分为abc类和bc类二种。

    适用范围:可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

    干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。干粉灭火器按移动方式分为手提式、背负式和推车式三种。

    使用外装式手提灭火器时,一只手握住喷嘴,另一只手向上提起提环,干粉即可喷出。

    使用推车式灭火器时,将其后部向着火源(在室外应置于上风方向),先取下喷枪,展开出粉管(切记不可有拧折现象),再提起进气压杆,使二氧化碳进入贮罐,当表压升至0.7兆帕~1兆帕时,放下进气压杆停止进气。这时打开开关,喷出干粉,由近至远扑火。如扑救油类火灾时,不要使干粉气流直接冲击油渍,以免溅起油面使火势蔓延。

    使用背负式灭火器时,应站在距火焰边缘5米~6米处,右手紧握干粉枪握把(若为氮气动力,则只能握住木制把手,否则可能被低温气体冻伤),左手扳动转换开关到“3”号位置(喷射顺序为3、2、1),打开保险机,将喷枪对准火源,扣扳机,干粉即可喷出。如喷完一瓶干粉末能将火扑灭,可将转换开关拨到2号或1号的位置,连续喷射,直到射完为止。

    注意:锂离子电池仓库着火,干粉灭火器无法有效扑灭.当火情较大时,灭火更困难.

  • 青藤缭绕

    看你所在地方的用途

    民用高层建筑是公共区域每100平米放置一具1A级灭火器

    其他请看以下《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定:

    第四章灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.1

    危险等级严重危险级中危险级轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 5A5A3A

    最大保护面积【m2/A】 10 15 20

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    危险等级严重危险级中危险级轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 8B4B 1B

    最大保护面积【m2/B】 5 7.5 10

    第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

    第4.0.6条可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。

    第4.0.7条一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。

    第五章灭火器的设置

    第一节灭火器的设置要求

    第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。

    第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

    第5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定。

    第二节灭火器的保护距离

    第5.2.1条设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1

    危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级 15 30

    中危险级 20 40

    轻危险级 25 50

    第5.2.2条设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.2

    危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级918

    中危险级 12 24

    轻危险级 15 39

    第5.2.3条设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行。

    第5.2.4条设置在可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行。

  • 木偶娃娃YXX

    推车式灭火器最大保护距离:轻危险30米,中危险24米,重危险18米。

  • 刘大教主

    一般来说使用灭火器时距离起火点距离应保持在1.5~2.5米,因为太近可能导致人员被烧伤,太远则无法起到扑灭作用。正常情况下自远而近,在灭火器压制住火势后可以适当前进,但是前提必须确保灭火者安全。