干粉灭火器出厂满几年需年检
6人参与回答
-
纸鸢蛇年节节高
二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年,维修时限为出厂期满5年;以及首次维修以后每满2年,具体情况还要考虑到以实物及所处环境。 从标示上看,无法识别生产厂家、生产日期的灭火器必须报废。 从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。 任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。
-
王小宝要减肥
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
-
陈jing仪
干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
-
关关雎鸠zdl
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损
件,重新充装灭火剂和驱动气体;
一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;
新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
二、执行标准
1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008
2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
起飞的秘书
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。
-
静静的真好单
ABC干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年报废。
2.手提贮压式干粉灭火器10年报废。
3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年报废。
4.推车贮压式干粉灭火器12年报废。 灭火器的维修期限,出厂期满5年维修保养,首次维修以后每满2年灭火器应当委托国家指定专业维修单位进行维修保养一次,防止灭火时用不了。 干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。