水基灭火器漏出液体怎么处理

2022-05-25 12:47:02 351人阅读
水基灭火器漏出液体怎么处理

9人参与回答

  • 蓝色潜行者

    灭火器漏水说明灭火器的桶壁已经腐蚀穿透,已经不能用于灭火了,需要销毁。

  • 瞄瞄beybey

    手提式水基型灭火器是以水成膜泡沫为灭火剂以氮气为压力介质将灭火剂从灭火器排出,由氮气和灭火剂机械形成泡沫覆盖燃烧表面,水成膜的封闭使燃烧与空气隔开,同时冷却,降温还能形成阻断可燃物质蒸发聚合层,达到灭火的目的。

  • 准备去敲铁路

    说实话,灭火器我用的不多,一般都是拿水枪,我就个人理解你所说的灭火器应该是水基水雾灭火器。水基水雾灭火器的原理是酱紫:一个是雾状水可以快速蒸发,从而降低可燃物温度,再就是以水雾形式隔绝一些空气,还可以在燃烧物质表面形成一层“水膜”,也就是达成了灭火的几个需求,窒息,降温,阻隔热辐射。说说为什么不导电,水雾大小又规定的,这种灭火器的水雾的雾滴极小,所以导致每个水雾滴之间的相对距离增加,我们知道,纯净的水和空气是不导电的,只有其中的杂质到了一定密度才会导电,所以增加空间等于减小密度,也就是,减小水雾滴大小=增加水雾滴之间的距离(增加整体空间)=降低同数量下的空间杂质密度,也就降低了电的传导能力,所以水基水雾型灭火器可以扑灭一般的电类初期火灾其绝缘的最大值我记得是36KV,在生活中就算是绝缘了。例外:变电站和发电厂的机组,断了电都没法救,还好它们一般不着。可能有些疏忽的地方,不到之处请指出。

  • 飞天波浪

    当然可以啊!水基灭火器能够扑灭1A等级的A类固体火,55B等级的B类液体火,还能灭1KV的带电火。因此,家庭中发生的大多初级火灾都能解决。水基灭火器绿色环保,抗复燃功能强大,灭火速度快。是扑灭火灾的不二选择。

  • 菜菜love瓜

    每种灭火器都不是万能的,都有优缺点,干粉灭火器不能逆风使用,全覆盖隔绝氧气达到灭火效果,家用电器,汽车这样的暗火不适合使用,而且容易复燃,但是价位偏低,还是很受青睐的,二氧化碳灭火器是气体灭火器,适合机房配电室使用,适合小空间使用,喷射出温度能达到零下40到70度,而且会迅速降低空间的氧含量,会使人窒息或冻伤,适合专业人士使用,优点不会造成二次污染,泡沫灭火器灭油火效果好,但是不绝缘,不能灭带点物质火,气溶胶灭火器也属于气体灭火器,使用时容易造成高温,颗粒会悬浮在物体表面不容易清理,会对物体完成伤害,不适合仪器使用,像家电和汽车不适合用,水基灭火器具有流动性和渗透性,无污染,灭火种类多,高品质的水基灭火器可以灭带电物质火,灭油火和暗火的效果好,是环保灭火剂,不会造成二次污染,炼钢炼铁厂和酒精火不适合使用,简单介绍下,根据自己的情况,灭火器要科学配备,水基灭火器的灭火效果还是非常好的,有这么多品种的灭火器,他们为什么不去推销别的,推销别的也是一样赚钱的。

  • 新未来之星

    干粉泄漏应急处理:

    1、隔离泄漏污染区,周围设警告标志,若发生破洒、泄漏在地面上,应配戴好面具和手套,仔细的将漏物收集在容器内封存。

    2、若洒入水中,应立即将该水体与其它水体隔开,以免污染扩散。若倾倒入土壤中,应将被污染土壤收集起来,转移到安全地带。

    3、中毒人员迅速转移到空气新鲜的地方,脱去被沾染外衣,用大量水冲洗眼睛,淋洗全身,漱口。大量饮水,催吐,可且用美兰解毒剂,即送医院。接触过间硝基氯苯的人员严禁饮酒,否则会加速、加重毒性作用。

    4、发生火灾时用水喷淋,或用干粉、二氧化碳、泡沫灭火器灭火。沿地面加强通风,以驱赶比空气重的硝基氯苯蒸气。

  • 卤卤更健康呀

    适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾,广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所,是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,能扑灭可燃固体、液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。

  • 婉若一禾

    水基型灭火器的原理是通过喷出的水雾蒸发起到降温的作用,然后通过表面活性剂在可燃物表面形成一道水膜隔绝氧气达到灭火的效果。这个原理可以用于电子设备灭火,通过降温,然后隔绝氧气达到灭火效果。但是上述隔绝氧气的方法不行如果用水膜隔绝氧气的话,水膜会导电的。最好使用二氧化碳灭火器,他也是通过降温,隔绝空气达到灭火效果的。

  • 天之痕noriko

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听