气体灭火系统清工怎么算

2022-05-25 12:46:05 108人阅读
气体灭火系统清工怎么算

3人参与回答

  • 宝Dom

    例:

    图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。

    其他场所的类推。

    希望对你有帮助。

    重庆九霄科技

  • 大大飞minifei

    气体灭火的主要设计参数,海拔、设计温度、防护区的面积、高度(是否有吊顶和地板,如果有需要考虑进来)、保护对象的性质(决定了设计浓度的选择)、防护区的体积最好不要超过规范规定的要求。

    可以查看GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,计算公式很详细的,一看就明白。

  • 强化完本文

    气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。

    根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。