扑救电气设备不能用什么灭火器

2022-05-25 12:40:47 407人阅读
扑救电气设备不能用什么灭火器

7人参与回答

  • 傀儡曲

    应该选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,安装电气火灾监控系统预防电气火灾。

  • 按牧殉

    电器火灾不能直接用水水或性灭火剂或者普通泡沫灭火器来扑灭,容易发生触电。应该使用干粉灭火器。

  • 沉浸的时间

    您好!电气设备着火后,是不能直接用水灭火的。 因为水中一般含有导电的杂质,喷在带电设备上,再渗入设备上的灰尘杂质,则更易导电。如用水灭火,还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路,或危及附近救火人员的安全。所以一般都用二氧化碳、四氯化碳、“1211”、干粉等灭火剂灭火,因为这些灭火剂是不导电的。当然,新型的水系灭火器可以对电气设备进行灭火操作。 但对变压器、油断路器等充油设备发生火灾后,则可把水喷成雾状灭火。因水雾面积大,覆盖在火焰上,细小的水珠很易吸热汽化,将火焰温度迅速降低;上升的烟气流又使悬浮的雾状水粒降落缓慢,更有利于吸热汽化;落下的细小水珠浮在油面上,也使油面温度降低,减弱了油的汽化,从而使火焰减弱以到熄灭。 总之,设备断电后可以采用水灭火。在设备未确定是否断电的情况下,严禁直接使用水灭火,以防发生人身触电事故。

  • 神冥爱sky

    电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。

    干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

    干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

    1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

    扩展资料:

    干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    参考:

    参考:

  • 幢赘蒂

    不能用泡沫灭火器。泡沫灭火器原理是双水解,使用无毒的硫酸铝溶液和易容性碳酸盐溶液:Al2【SO4】3 + 6NaHCO3 = 2Al【OH】3 + Na2SO4 + 6CO2NaHCO3饱和溶液浓度配不高(NaHCO3水溶解度不高);由此可见,由于溶液中有水,不适合电着火的灭火;

  • 星星不熄灭ok

    电气发生火宅是可以灭火的,但是前提条件要首先把电源断电,不能用水和泡沫灭火器灭火。

  • 风残月影

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听