燕郊哪有检测灭火器

2022-05-25 12:39:20 251人阅读
燕郊哪有检测灭火器

8人参与回答

  • 月半月半月半月半要变瘦

    租不容易,我想还是得买。

    汉王路一直往北,天洋城对过,那里有个消防中队,应该有卖的。

    灭火器必须有检验合格证才能使用,否则,消防部门罚你的。

  • 晓柯Kermy

    灭火器检查:

    1.压力值表针处于绿色区域;

    2.平提外观无磕碰变形;

    3.喷管无干裂,干粉晃动无干结现象。

    以上情况没有,也可以短期的不用送检

  • 疾厍酝

    1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。

    2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。

    3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。

    4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。

    5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。

    一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

    扩展资料

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1、灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2、灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3、烘干灭火器筒体;

    4、重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5、重新充装驱动气体氮气压;

    6、密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7、灭火器筒体外部的清洁清洗;

    参考:

    参考:

  • 没勇气先生

    按规定,灭火器检测唯一有资格的单位是消防队,或者由消防队委托检测的机构。全社会消防的责任也在消防队!

  • 王的生活已发

    灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检)1、灭火器年检的相关要求参考下面这个国家标准。灭火器维修与报废规程(GA 95-2007)本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。 2、年检的主要检查内容:(具体的检查内容上面的国家标准都详细说明)按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检),主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。3、年检费用的参考值:灭火器年检费用并不是很高,可以参考北京地区的价格是:1、50公斤干粉式ABC灭火器是100元/具;2、3至5公斤干粉式ABC灭火器是17元/具(便携式的都是3至5公斤的);

  • 谱路在路上

    灭火器充装和维修单位需要资质介绍

    好像要到当地消防局进行备案,必须有资质的

    1.公安消防机构核发的证书,

    2.要提供营业执照.灭火器检验报告。

    或者找到你们当地的有资质的维修单位,然后他们就可以帮你充灭火器了,但要记住,他们一定要有你们省消防部门颁发的灭火器维修资质证书。

    维修灭火器流程第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器

    的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。

    第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。

    第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在

    2.5mp的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。

    第四步:烘干灭火器筒体。

    第五步:重新灌装灭****剂并称重计量,更换变质的灭****剂。

    第六步:重新充装驱动气体氮气压。

    第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。

    第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。

    第九步:贴广东省东莞市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。

  • 一条木V

    按照消防部门要求是消防器材每一年检查一次,由当地消防设备安检部门负责检验。

    1、安全管理部门每年都会对各单位进行安全评估,并检查、检查消防器材。灭火器是10年报废,灭火剂是每年都更换。

    2、当地主管消防部门负责灭火器的检验,每个灭火器上都贴着检验单位、上次检测日期及有效期。

    3、灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。所以,单位和个人应积极配合。

  • 丁老头life

    这个购买的灭火器接受消防检查时需要提供合格证和检验报告、CCCF认证和具有消防认证的A、B标签。

    根据国家相关规定的,所有的消防产品都需要有国家消防三检部门出具的认证检验报告和型式认可证书(CCCF),同时还需要具有国家认证许可的消防红色的A签和黄色的B签才可以的,这些都是消防检查时主要检查的资料。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听