局部应用灭火系统如何探测

2022-05-25 12:39:06 387人阅读
局部应用灭火系统如何探测

3人参与回答

  • 营销大小姐

    雨淋自动喷水灭火系统的组成及工作原理雨淋自动喷水灭火系统用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛的场所,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所,适用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式。雨淋自动喷水灭火系统的组成雨淋自动喷水灭火系统是由开式洒水喷头、雨淋报警阀组以及管道和供水设施等组成,由火灾报警自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动供水的自动喷水灭火系统。雨淋自动喷水灭火系统的工作原理当保护区发生火灾时,感温感烟探测器探测到火灾信号,通过火灾报警灭火控制器,直接打开隔膜雨淋阀的电磁阀,使压力腔的水快速排出,由于压力腔泄压,从而作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣,水流即进入工作腔,流向整个管网喷水灭火(如值班人员发现火警也可以手动打开手动快开阀而实现雨淋阀的动作),同时一部分压力水流向报警管网,使水力警铃发出铃声报警、压力开关动作,给值班室发出信号指示或直接启动消防水泵供水。

  • 无线网真好

    1)局部应用灭火系统的设计可采用面积法或体积法。当保护对象的着火部位是比较平直的表面时,宜采用面积法;当着火对象为不规则物体时,应采用体积法。2)局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。3)当采用面积法设计时,应符合下列规定:①保护对象计算面积应取被保护表面整体的垂直投影面积。②架空型喷头应以喷头的出口至保护对象表面的距离确定设计流量和相应的正方形保护面积;槽边型喷头保护面积应由设计选定的喷头设计流量确定。③架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面,其瞄准点应是喷头保护面积的中心。当确需非垂直布置时,喷头的安装角不应小于45°。其瞄准点应偏向喷头安装位置的一方,喷头偏离保护面积中心的距离可按表6-1确定。表6-1喷头偏离保护面积中心的距离④喷头非垂直布置时的设计流量和保护面积应与垂直布置的相同。⑤喷头宜等距布置,以喷头正方形保护面积组合排列,并应完全覆盖保护对象。⑥二氧化碳的设计用量按下式计算:式中M----二氧化碳设计用量(kg);N----喷头数量;t----喷射时间(min)。4)当采用体积法设计时,应符合下列规定:①保护对象的计算体积应采用假定的封闭罩的体积。封闭罩的底应是保护对象的实际底面;封闭罩的侧面及顶部当无实际围封结构时,它们至保护对象外缘的距离不应小于0.6m。②二氧化碳的单位体积的喷射率应按下式计算:③二氧化碳设计用量应按下式计算:④喷头的布置与数量应使喷射的二氧化碳分布均匀,并满足单位体积的喷射率和设计用量的要求。

  • 橙风子

    建筑内设置自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按本表增加一倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积一倍计算。

    500*2=1000

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听