七氟丙烷灭火剂多久更换一次

2022-05-25 12:33:37 145人阅读
七氟丙烷灭火剂多久更换一次

6人参与回答

  • 爷是范儿

    根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《气瓶安全监察规程》中有关规定得知,七氟丙烷钢瓶需要三年一检,检测的时候当然要放出气体,所以七氟丙烷气体的更换年限是3年。 《气瓶安全监察规定》于2003年4月24日以国家质量监督检验检疫总局令第46号公布,根据8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号《国家质量监督检验检疫总局关于修改部分规章的决定》修订。 该《规定》分总则,气瓶设计与制造,气瓶制造监督检验,气瓶充装,气瓶定期检验,运输、储存、销售和使用,罚则,附则8章57条,由国家质检总局负责解释,自2003年6月1日起施行。

  • 和蔼的悠游

    1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年?钢瓶等压力容器的使用年限为30年。

    2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。

  • 夏半花开只为君

    1、七2113氟丙烷药剂本身的有效期为5261100年?钢瓶等压力容器的使用年4102限为30年。

    2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和1653钢瓶的。

    经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。

    资料拓展七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。

    七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。

    灭火特性: 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性 ,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害。

    七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式、柜式、悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离可以达到150米,选择气体灭火方案,不要盲目地选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。

    :-七氟丙烷气体灭火系统

  • 雪中漫步虞

    七氟丙烷药剂本身的有效期为100年,钢瓶等压力容器的使用年限为30年,灭火系统应每个季度小检,每年大检,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。

  • 唛唛的篼篼

    首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。

  • 桓岚逸

    七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下。 ⑴每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。⑵每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。⑶定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。⑷每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听