每个工作面设置几个灭火器
5人参与回答
-
香妹子启
一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。
按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。
-
心射月
灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级。
车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数。既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可。危险等级可定为中级。其次具体配置应以灭火级别来决定。400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A。同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标。灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的。记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器。
-
险直丫
1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。
2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1 =4000B
3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具
然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。
-
可通过家人团圆
按照面积,每50平方不少于2个,大于了再说,这是普通操作间
-
漫雨风景
根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答