气体灭火为什么设置泄压口

2022-05-25 12:30:00 216人阅读
气体灭火为什么设置泄压口

4人参与回答

  • 习惯一人走

    根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】; Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=1.1*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】; Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 3.2.7防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。 有了泄压口,一定有灭火剂从它流失。在灭火设计用量公式中,对于喷放过程阶段内的流失量已经在设计用量中考虑;而灭火浸渍阶段内的流失量却没有包括。对于浸渍时间要求10min以上,而门、窗缝隙比较大,密封较差的防护区,其泄漏的补偿问题,可通过门风扇试验进行确定。 由于七氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3。 3.2.8条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。 3.4.6泄压口面积是该防护区采用的灭火剂喷放速率及防护区围护结构承受内压的允许压强的函数。喷放速率小,允许压强大,则泄压口面积小;反之,则要求泄压口面积大。泄压口面积可通过计算得出。由于IG541灭火系统喷放过程中,初始喷放压力高于平均流量的喷放压力,约高出平均流量喷放压力1倍。推算结果,初始喷放的峰值流量约是平均流量的倍。因此,条文中的计算公式是按平均流量的倍求出的。 建筑物的内压允许压强,应由建筑结构设计给出。表4的数据供参考: 建筑物的内压允许压强表3.4.6建筑物类型允许压强【Pa】 轻型和高层建筑 1200标准建筑 2400重型和地下建筑 4800

  • 心在梦就在吗

    1】 信达消防防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。

    2】 信达消防防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。

    3】 信达消防防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

    4】 信达消防防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

    5】 信达消防喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

    6】 信达消防防护区的最低环境温度不应低于-10℃。

  • 张体彩

    气体灭火系统的泄压口一般设置在防护区净高的2/3以上。净高一般指的吊顶以下。设置在吊顶上方也没意义呀。

  • 哎哟豹大神

    泄压口其作用为一方面当防护区因灭火剂喷放压力升高到一定值时,通过泄压口将部分空气和灭火剂及时向防护区外释放,以保证防护区围护结构的安全;如果释放到室外有困难时,可释放到护区外走廊内。