二氧化碳灭火系统压力是多少

2022-05-25 12:28:23 204人阅读
二氧化碳灭火系统压力是多少

6人参与回答

  • 宅宅spancer

    正确答案:C解析:低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为【2.38±0.12】MPa。

  • 神一样的猪哥

    气体灭火系统设计规范有规定,气体灭火防护区墙体可承受的压力应该不小于1200Pa,所以当防护区内压力大宇1200Pa时就应该要泄压了,泄压装置的动作压力就是1200Pa了。

  • 无限in迷

    在正常情况下,容器中二氧化碳通过制冷机组控制其温度保持在-20℃~-18℃、压力在1.9~2.1MPa的工作状态,此时容器中的二氧化碳呈气液两相。

    当温度升高导致容器中的二氧化碳压力上升到2.1±0.05MPa时,灭火装置控制器启动制冷机组降温,温度下降的同时,压力也随之下降;当压力下降到1.95±0.05MPa时,制冷机组停机。

    如此循环往复,使系统始终处于正常工作状态。

    如制冷系统失灵,压力上升到2.2±0.05MPa时,控制器的高压报警指示灯亮并发出高压报警信号,若压力继续上升并超过2.38±0.12MPa时,安全阀开启,缓慢释放多余压力。

    当压力恢复到2.15MPa正常时,安全阀自动关闭。

    灭火装置上的控制面板可随时显示二氧化碳液位,当二氧化碳液位高于设计液位时,高液位指示灯亮并发出报警信号;当容器内液位低于正常灭火需求量的10%时,低液位灯亮,并发出报警信号,此时,必须补充二氧化碳,使其恢复正常工作状态。

  • 骚动骚动黑

    二氧化碳灭火器的水压测试压力为25mpa,也就是二氧化碳灭火器的上限压力值。1标准大气压=0.1MPa兆帕

  • 太阳挂tian

    CO2气体灭火用的钢瓶灭火剂的压力是2.5mpa或者是4.0mpa,也就是25kg或者40kg的,如果是灭火器的话,一般是25kg的。

  • 饶小护

    【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。

    气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。

    瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听