  • 复古范的你

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:

    一、有限期

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限

    1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;

    2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 水果姐姐fruit

    是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定 干粉灭火器报废年限   干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:   手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8 年   手提贮压式干粉灭火器----10 年   推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10 年   推车贮压式干粉灭火器----12 年 编辑本段存放要点   一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    并应符合下列规定:   1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。  2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。  3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。  4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。  二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。  三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。  四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:   1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。  2、耐火等级不应低于二级。  3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。  五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 记忆叶散

    干粉灭火器多长时间维修换粉一次 全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。  长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。  干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。  一旦这种干粉...

  • 梓童轩

      一楼不懂行哈,水基灭火器跟其他任何灭火器都不一样,这是一种可以反复使用的灭火器,只要没有喷完,放置多久都可以。   而一般干粉灭火器和二氧化碳泡沫灭火器,只要打开,哪怕是只喷了一下,以后都没用了。

  • 四月天和花裙子

    应该说灭火的使用有效性就是一次性的,你只要打开灭火器使用了,不管里面的灭火剂有没有用完,你都得把灭火器送到维修企业进行重新充?。