喷淋系统怎么灭火

2020-11-23 17:08:07 436人阅读
喷淋系统怎么灭火

3人参与回答

  • 任先森你不懂贞

    火灾发生之后,喷淋头附近的空气温度上升,超过了玻璃管的额定温度之后(一般为68摄氏度),玻璃管爆裂,管内的水就喷出来了,这时候管道上的水流开关由于水的流动而发出报警信号,在消防控制中心报警显示。

    于此同时,由于水流的动作,造成湿式报警阀阀板开启,水流通过湿式报警阀的同时也通过延时器进入压力开关,启动压力开关和水力警铃,压力开关联动开启喷淋水泵。

    这就完成了整个系统的工作过程。

  • 适匝揖

    自动喷水灭火系统的工作原理如下: 1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。 2、湿式系统使用范围: 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000m^2的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。 3. 湿式系统特点: ①. 结构简单,使用可靠 ②. 系统施工简单、灵活方便 ③. 灭火速度快、控火效率高 ④. 系统投资省,比较经济 ⑤. 适用范围广 干式系统 准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。 工作原理: 干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 4、干式系统适用范围: 干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。 干式系统特点: ①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。 ②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。 ③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。 ④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。 5、预作用系统 准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启[2] 雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。 适于如下场所: 1系统处于准工作状态是严禁管道漏水; 2严禁系统误喷; 3替代干式系统。 重复启闭预作用系统 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。 目前这种系统有两种形式:一种是喷头具有自动重复启闭的功能,另一种是系统通过烟、温感传感器控制系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。

  • 小吉油

    消防喷头有很多种,有开式和闭式之分,闭式又分为易熔元件闭喷头和玻璃球闭式喷头等,由于玻璃球闭式喷头稳定\不易积灰\耐腐蚀等因素而大量采用,你说的大概就是这种吧,不同场所也会采用不同工作温度的喷头,但用得最多的是红色68℃喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227 玻璃球色别 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑原理是 喷淋头融化喷水,水流动带动湿式报警阀压力开关动作,压力开关动作后喷淋控制柜在自动挡的位置下自动启动消防主泵,保持压力持续灭火