消防管道焊口需要检测吗
2022-05-25 12:15:15
481人阅读
消防管道焊口需要检测吗
7人参与回答
-
云盘无邪
定期的很少吧。如果需要探伤,一般是新增或者更换、维修管道以后确保管道没有瑕疵、焊口严密。探伤对工作点之外的人并没有什么影响。
-
最爱小新摇屁股
消防工程规定消防管道一般要求用镀锌管。接口处不能焊接,如果用焊接管必须用环氧树脂处理焊接部分。镀锌管不需要报检,只要提供质量证明材料即可。
-
小七Skyla
按《压力管道安装质量监督检验规则》的要求,每个焊口的检查记录都要有,焊接检查记录与焊接记录可以合在一起,也可以分开做。
焊口:碳钢、不锈钢或者合金钢产品在与其它生产或者施工时,与其它的另一件产品用焊条连接到一起。产品与产品之间的焊条连接的缝,叫做焊口。也叫做焊缝儿。根据需要,在焊接完成之后,焊口有时会进行超声波的探伤的处理。
-
只会爱GD
这个一般是不需要的,因为介质是水,不需要太高的严密性,而且本身属于低压管道,不需要无损探测。
-
小乔淮上清风
焊缝表面可以目视检测外观然后内部就是NDT如果是压力容器还要打水压直线度、椭圆度、气密性都要检验
-
摘颗月牙儿给你
天然气管道焊接的检验方法有(GB/T34275-)1. 外观检查2.无损检测3. 力学性能试验。
-
无毒公狼
MT、PT基本上做不了,UT一般没问题,RT用射线机的话要防雨,否则很危险。