什么是消防的气体灭火系统

2022-05-25 12:06:03 482人阅读
什么是消防的气体灭火系统

7人参与回答

  • 拼搏无极限w

    本人在专业消防公司工作,以下是个人对气体灭火系统的一些见解

    水专业部分:

    1有管网的气体灭火系统:

    钢瓶间、官网、防护区域的放气设备

    2无管网的气体灭火系统:放气体钢瓶直接放于防护区内,此外还有放气设备

    电专业部分:

    防护区域门口设置有毒气体指示灯、紧急按钮;防护区内设置声光报警器(无编码型)

  • 筱糖Alice

    气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网。

    特点是占地面积小、效率高但造价高。自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大型设备间、油库等泡沫分高倍、低倍、中倍需一定场地

  • 轻纱云水

    气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

  • 研究僧大叔

    气体消防

    气体消防系统一般应用在重要机房比较多,机房的火灾事故从未间断过。其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收,但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。提高消防安全意识,实际是为消防节省投资:投资最高技术最先进的消防设施=细心维护尽职尽责+一般性消防设施。

    一、概述

    计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。

    二、气体灭火系统的四大分类

    1、七氟丙烷

    七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式

    2、混合气体自动

    混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    3、二氧化碳自动

    二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    3、气溶胶自动

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    "

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

    三、机房气体灭火一般用什么气体比较好

    机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

    四、气体灭火系统设计流程:

    1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

    2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

    3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

    4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

    5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

    6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

    7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

    8、根据设计方案统计系统设备材料。

    9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

    五、消防自动报警系统

    机房内应单独设立一套消防自动报警系统,包括以下设备:

    1、气体灭火控制器

    用于接收火灾探测器的火警信号、发出声光报警、启动联动设备、发出释放灭火剂的启动信号、接收喷洒反馈信号并显亮喷放指示灯等,具有火灾报警、消声、复位、紧急启动、手动/自动转换、故障报警、主备电源自动切换等功能。工程应用上,气体灭火控制系统与火灾自动报警系统【FAS】是两个互相独立的系统。气体灭火控制器把防护区的动作信号发送到消防控制中心,这些信号包括火灾信息捕获、灭火动作、手动/自动转换、系统故障等。防护区内需联动的开口封闭装置、通风机械、防火阀等可由火灾自动报警系统【FAS】或气体灭火控制器控制,这些消防联动控制设备的动作状态应在消防控制中心显示。

    2、感烟探测器

    用于对火灾初期有阴燃阶段、产生大量的烟少量的热、很少或没有火焰辐射的火灾探测

    3、感温探测器

    对防护区作引起温度异常上升的火灾的探测

    4、消防警铃

    声报警设备,工作电压为 DC24V。

    5、声光报警器

    用于发出声光报警,安装在防护区的入口处或防护区内,工作电压为 DC24V。

    6、紧急启动按钮和紧急停止按钮

    安装在防护区门外非门轴一侧,紧急启动按钮用于紧急情况下人工直接启动灭火系统,紧急停止按钮用于切断电磁驱动阀的连线以确保灭火系统不被启动。

    7、放气指示灯

    安装在防护区的门外侧的正上方,当该防护区喷放灭火剂后点亮,提醒人员不要进入。

    8、气体灭火系统:

    随着《中国消防行业卤代烷整体淘汰计划》的实施,卤代烷替代品和替代技术迅速发展。卤代烷替代工作必须坚持传统灭火技术和卤代烷替代技术并举、发展中的替代技术必须在安全相关的设计规范并结合系统的技术特性进行。灭火系统的使用不仅涉及产品本身的性能,同时还必须考虑被保护对象的建筑结构、周围环境、防护特性、防护条件以及系统工作的可靠性与灭火剂储存的安全性等一系列因素。 目前,国内常见的替代卤代烷的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC-23)灭火系统、混合气体 IG541灭火系统等。 当机房面积在300平米以下时可采用无管网灭火系统,机房面积在300平米以上时需采用有管网灭火系统。

    9、排烟系统:

    火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应",使烟雾的上升速度非常快,危害性是显而易见的。火灾发生后应该立即使防排烟系统工作。机房是相对密闭的环境,当发生气体喷射后,气体灭火剂不容易排除,安装排烟系统可帮助排除残留气体灭火剂。

    (一)、排烟阀安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。(二)、防火阀常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。(三)、排烟防火阀消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。

    【四)、气体灭火泄压口

    气体灭火泄压口又叫气体灭火泄压阀、机械自动泄压口、消防自动泄压装置、泄压口、泄压阀、防护区泄压口、防护区自动泄压口、机械泄压口、自动泄压口。 消防自动泄压口【气体灭火泄压口】安装在灭火防护区的墙体或吊顶上,是气体灭火系统中一个组成部分,平时里关闭状态。当气体灭火系统对防护区实施灭火时,将生产超过防护区建筑物允许承受的压力,此时,自动泄压口将超压部分泄放,对保护区实施保护中;当压力降低时,关闭泄压口,保证防护区的密闭性,满足灭火的需要。 当自动泄压口(气体灭火泄压口)安装完毕,当防护区压力达到值(一般为1000Pa或1100Pa±50Pa)【压力值可根据用户要求设定】就会开启阀门自动泄压,当防护区内压力降低时,自动泄压口阀门关闭,自动泄压口的选型:根据灭火系统设计规范,可计算出防护区泄压口的面积,根据计算出的面积可选用不同型号的一个或多个自动泄压口。

    10、有管网七氟丙烷灭火系统主要部件

    七氟丙烷灭火系统主要部件有:储存灭火剂容器、储存启动气体容器、容器阀、单向阀、连接管、安全泄压阀、选择阀、信号反馈装置、集流管、电磁阀、压力显示器、管路、喷嘴。

    【一】储存灭火剂容器

    混合气体储存容器为高压焊接钢瓶或热轧成整体钢瓶,用于储存七氟丙烷灭火剂。钢瓶容积有70、90、120、150、180l。

    【二】储存启动气体容器

    启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体【氮气】。

    【三】容器阀

    1、灭火剂容器阀

    灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。

    2、启动气体容器阀

    启动气体容器阀装于启动气体容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。

    【四】单向阀

    1、灭火剂管路单向阀

    灭火剂管路单向阀装于连接管【压力软管】与集流管之间,防止七氟丙烷从集流管向灭火剂储存容器返流。

    2、启动管路单向阀

    启动管路单向阀装于启动管路上,用来控制气体流动方向,启动特定的阀门。

    【五】连接管

    压力软管安装在容器阀与灭火剂管路单向阀之间,用以缓冲灭火剂释放时的冲力。

    【六】安全泄压阀

    安全泄压阀安装在灭火剂容器阀和集流管上,以防止灭火剂容器和灭火剂管道非正常受压时爆炸,安全阀为膜片式结构,安全可靠。

    【七】选择阀

    选择阀用于组合分配系统中,用于控制七氟丙烷灭火剂流向火灾现场。

    【八】信号反馈装置

    信号反馈装置安装在选择阀或相应的管道上,当灭火剂通过该管段时压力信号器动作,将信号反馈给报警控制器。

    【九】集流管

    集流管装于瓶组顶部,各灭火剂储存容器释放的七氟丙烷由集流管集中后通过减压装置、选择阀【组合分配系统】或直接流向喷嘴喷洒。

    【十】电磁阀

    电磁阀安装于启动气体容器阀上,通过报警控制器提供的启动电流启动电磁阀打开容器阀,提供启动气流,以实现自动和远距离手动启动。电磁阀还具备机械启动功能,紧急时由人工打开与防护区对应的电磁阀即可实现灭火剂喷放灭火。

    【十一】压力显示器

    1、灭火剂瓶组压力显示器

    灭火剂瓶组压力显示器安装在灭火剂容器阀上,是灭火剂瓶组的检漏装置。

    2、启动气体瓶组压力显示器

    启动气体瓶组压力显示器安装在启动气体瓶组上,是启动气体瓶组的检漏装置。

    【十二】管路

    气体管路采用无缝钢管,内外表面镀锌处理,设计压力为5.3MPa,经过7.95MPa水压强度试验。

    【十三】喷嘴

    喷嘴能向整个保护区均匀喷射。所有喷嘴均经过专门钻孔以适应特殊设计要求。喷嘴的最大保护高度为6.5m,喷嘴的最小保护高度为0.3m;当防护区高度小于1.5m时,喷嘴的保护半径小于等于4.5m;当防护区高度大于1.5m时,喷嘴的保护半径小于等于7.5m。

    六、机房消防系统应该注意事项

    现代机房里面电子机电设备众多,这些不但自身价值可观,更重要的是机房设备运行使用带来的利益价值,然而机房这些用电设备容易引发火灾、怕水,机房内消防系统灭火采用气体灭火,因此保障机房设备安全尤为重要,现在机房监控系统实时监控机房环境及设备状态,子系统中科对机房消防主机设备、系统进行监控与温湿度烟感进行联动,一旦发生火灾迅速反应灭火报警。机房管理得当一般不会发生火灾,因而消防主机会长时间的搁置并不重视维护保养。气体消防系统对运维人员来讲应当怎样维护?

    首先我们说几点完全有可能发生的情况,而无法直接监控的:

    1、机房的消防是气体消防,而药剂会因时间太长过期或气瓶气压不够,影响紧急情况的喷放。七氟丙烷作为一款洁净的消防惰性气体,其使用时间是有限的,不可能二十年不换的使用下去,定期的检查能够查看气瓶压力是否在安全范围能得以保障正常喷放。要跟建设系统的公司确认使用年限以便及时更换气体消防的药剂。

    2、机房气体消防系统设备间有多种物理连接和物理设备来做相关的联动,长时间放置不能保障其能正常使用,所以,每半年做一次机房的气体消防联动测试是有一个预防针作用的。

    3、系统个别部件损坏失灵,如声光报警器失灵,运维人员或大楼人员不曾得知机房里气体消防已经发生报警并工作。又或者启停按钮失灵,按钮和主机之间的工作有缺陷,导致人为想停止或启动喷放而不得力。

    这些都是机房监控系统消防子系统无法监测到的,因此消防系统的维护保养因当正式认真完成,并且我们呢施工时在配备温湿度烟感来进行监测环境状况,一旦出现问题能保证以多种形式发出报警。

    七、气体灭火系统适用范围

    从广义角度,气体灭火系统可以扑灭电气火灾、气体火灾、液体火灾和固体表面火灾;从狭义角度,气体灭火能扑灭计算机房、UPS机房、发电机房、变配电放、档案馆、文物馆、美术馆、银行金库、政府金融机构、贵重设备房等场所,其中气体灭火系统中,七氟丙烷灭火系统,运用最广泛,效果最好。七氟丙烷灭火剂是一种无色、无味、具有良好的清洁性和良好的气相电绝缘性、无毒、不耗损大气臭氧层,是哈龙最好的取代品,目前在世界和全国范围得到全面推广和广泛使用。

  • 卟偌

    气体灭火,指的是二氧化碳灭火或者其他气体灭火,燃烧需要氧气,二氧化碳覆盖氧气,杜绝氧气实现灭火

  • 沉寂Sungmin

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

  • 恒星de恒心ok

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。 主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

    "