发电机房采用喷淋灭火可以吗
2022-05-25 12:02:20
257人阅读
发电机房采用喷淋灭火可以吗
5人参与回答
-
陶汝婷
通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管【室外】;设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施【灭油火】。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。
-
九食堂常客
根据《建筑设计防火规范》GB50016-
5.4.13当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
-
青藤缭绕
发电机房采用水喷雾灭火的是专用喷头,叫什么离心喷雾喷头吧,记不清了
-
蝶澈璐
可以通过,可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.7条: 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。 规范里没有说柴油发电机房不能穿越。 我见到采用传动管控制闭式喷头设置在柴油发电机房的水喷雾灭火系统。
-
风才先生
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答