    船上灭火方法很多,有手提干粉灭火器、手提二氧化碳灭火器,舟车式灭火器,大型二氧化碳灭火系统(供货舱和机舱灭火用)以及消防栓(包括大舱喷淋系统),只有最后一种是直接吸海水进行灭火的

  • 艾禾萍

    要回答这个问题,首先要搞清楚建筑的消防用水设置规范是怎么规定的,国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》对建筑的室、内外的消防用水的最小流量和建筑的火灾延续时间都作出了明确规定。该题干中说消防水箱的水用完了,消防用水从那来,说明该建筑设置有高位消防水箱,而规范对设置高位水箱的要求是建筑消防给水采用临时高压给水系统时应设置消防水箱,其容积根据建筑用途、规模和高度的不同可以设置为6立方米、12立方米、18立方米、36立方米、50立方米和100立方米。

    从上面的分析可以看出,该建筑的市政给水满足不了规范规定的消防给水的条件,故该建筑根据规范要求应设置消防水池,消防水池的容量应为火灾延续时间内的建筑的室外消防用水量(满足两路进水条件和水压、水量要求时可不计算在消防水池内)、室内消防用水量(含室内消火栓、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统等室内消防灭火设施的用水量之和)、泡沫灭火系统的用水量、水喷雾灭火系统的用水量、固定冷却系统的用水量、固定消防炮的消防用水量等消防设施需要同时开启的消防设施的用水量之和,故消防水池储存的水远远大于消防水箱储存的水。

    建筑发生火灾时,当屋顶水箱的水用完后,建筑内设置的消防泵就启动了,它从消防水池吸水供给建筑内的消防设施使用,供人员灭火或自动灭火设施灭火使用。

  • 贱贱的小阿狸

    消防栓出来的水不管是不是饮用水都不能饮用也不能动用消火栓

    消火栓分室内消火栓和室外消火栓你说的消防车接的消火栓为室外消火栓一般从城市市政管网接出或者小区内室外管网,有的是接自来水有的是中水 ,但是没有消防要求是绝对不能动用的

  • 看帖不回滴呆羊

    1、如果是水灭不了的火,用水的原因,可能是暂时降低已燃物表面的温度,比如油箱、油罐,避免因温度过高而发生爆炸。

    2、如果是可燃气体,大量用水冲击,可以降低空气之中的可燃气体浓度,为救火的关键一步,避免因可燃气体浓度过高而发生爆炸。

    3、如果是电火,一般带电情况,不会用水救,但如果断电后,则可以用水进行适当的救援。