高压发生火灾用什么灭火

2022-05-25 11:59:11 424人阅读
高压发生火灾用什么灭火

7人参与回答

  • 九年级小学生

    首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!

  • 兰舍荷得

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 阳光润雨乐园

    不能使用二氧化碳的灭火器。

    不断电的情况下,灭火时二氧化碳喷射会出现电击穿现象伤人或致人死亡!

    大于600V的电压,先断电在灭火!

  • 段悠然

    错在不能先拉开隔离开关,应该先用断路器断开电源,再拉开隔离开关,就可以用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火了。扩展一下,如果不能断开高压电源,带电灭火,就只有选择干粉灭火器灭火了。

  • 太阳挂tian

    错,不应该先拉开隔离开关,也不应该用二氧化碳灭火器。 高压线路发生火灾时,有可能线路已经短路了,而隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 二氧化碳灭火器适合用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,不能用于扑灭高压线路上的火灾。

  • 幽冥天尊府

    二氧化碳灭火器以及干粉灭火器都可以扑灭电器火灾,但二氧化碳灭火器存在易冻伤及密闭环境窒息的风险,所以现在在家居消防方面几乎看不到二氧化碳灭火器的身影。

    目前家庭里一般备置的都是干粉灭火器,但干粉灭火器存在粉尘二次污染的问题,所以也不是最佳的选择!

    而近几年兴起的水基灭火器则完全解决上述痛点,具有灭火快速,不复燃,环保无污染等优势,楼上有人说水基灭火器不可灭电器火灾,其实这是错误的认识,真正的水基灭火器可以轻松扑灭36KV的火灾。

    以下是易止达人水基灭火器的不导电实验

  • 摘颗月牙儿给你

    电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听