什么标准的灭火器是合格的
9人参与回答
-
阳光暖心eva
绿色区域干粉灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区范围内,表示灭火器内干粉压力值偏小,在遇到火灾时会不能喷出,说明该灭火器已经失效。这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。虽然可以使用,但却有爆破、爆炸的危险。这样状态的灭火器,建议用户拿到正规的消防器材店重新充装干粉。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,在使用过程中有一定的危险性,但并不表示就使用时无效,所以建议大家在使用手提式干粉灭火器的时候,一定要挑选压力表指针在绿色区域内的灭火器,在确定灭火器可以正常使用的情况下,还要熟练掌握干粉灭火器的使用方法,以免发生意外的情况以及延误扑火的最佳时机。
-
可爱的牛牛nn
通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险
-
卣盟淘
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。
-
态度游离症爽
常用灭火器以水基型、干粉、二氧化碳等几种。每种灭火器针对火源使用不同,水基型灭火器只能对木材,纸等火源进行扑灭,针对油性和化学品火灾无法扑救,且会引起火势蔓延。干粉灭火器注有ABS型号的,可以扑救的火灾种类较多,是较为普遍使用的器具。在救火时,要拔掉安全削,站在上风口位置,对准火源根部持续喷射。
-
末角坍塌菲
灭火器上面顶部有个压力表,指针知道红区就是欠压了,不合格。指针指到绿区就是气压正常,合格。指针指到黄区就是过压,危险不合格。
-
丝瓜呆
1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
-
纳曼诺基
1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。
2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。
3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。
4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。
5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。
一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
-
小教无忧
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
-
梅田窗帆
干粉灭火器(搜索京阳消防) 看年限看它的是否还在使用期限内。
生产日期可以在压力表中看到。看瓶身是否有掉漆,如果掉漆超过1/3的话,就属于报废。看是否有年检的合格证(新的灭火器除外)。测试灭火器是否有泄漏。